<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: AC 18 - Raumstempel Abzug nach Regelung" in Projektdaten &amp; BIM</title>
    <link>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434129#M1310</link>
    <description>BUG!</description>
    <pubDate>Sat, 05 Jul 2014 14:26:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Torsten Brzezicki</dc:creator>
    <dc:date>2014-07-05T14:26:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>AC 18 - Raumstempel Abzug nach Regelung</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434128#M1309</link>
      <description>Beim Anpassen meine Projektvorlage auf AC 18 ist mir aufgefallen, dass die Einstellung für den "Abzug nach Regelung" unter "DIN 277 WoFl" (z.B. 50% für Balkon) im Raumstempel nicht funktioniert. &lt;BR /&gt;Ich kann den Haken zwar machen, aber eine Zahleneingabe (z.B. 50) wird von ArchiCAD 18 -Kraft seiner eigenen Willkür- wieder auf 0 zurückgesetzt.  &lt;!-- s:evil: --&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":wütendes_Gesicht_mit_Hörnern:"&gt;👿&lt;/span&gt;&lt;!-- s:evil: --&gt; &lt;BR /&gt;Warum?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bug? Feature? Irgendeine tiefgreifende Veränderung?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;IMG src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/19470758/Raumstempel.png" /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Jul 2014 12:00:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434128#M1309</guid>
      <dc:creator>gch</dc:creator>
      <dc:date>2014-07-05T12:00:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: AC 18 - Raumstempel Abzug nach Regelung</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434129#M1310</link>
      <description>BUG!</description>
      <pubDate>Sat, 05 Jul 2014 14:26:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434129#M1310</guid>
      <dc:creator>Torsten Brzezicki</dc:creator>
      <dc:date>2014-07-05T14:26:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: AC 18 - Raumstempel Abzug nach Regelung</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434130#M1311</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;wenn Du in den Raumeinstellungen unter Flächenberechnung bei "Reduzieren um ..." Dein Häkchen setzt und den gewünschten Wert eingibst, dann stimmt die Berechnung wieder.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüsse</description>
      <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 13:52:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434130#M1311</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2014-07-08T13:52:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: AC 18 - Raumstempel Abzug nach Regelung</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434131#M1312</link>
      <description>jein, denn dann bekommst du bei der Flächenberechnung ein Problem, denn das ist der Wert für einen Putzabzug (bei allen Räumen).&lt;BR /&gt;Scheint aber ein Bug zu sein. Sind gerade dabei, das zu prüfen.</description>
      <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 14:40:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434131#M1312</guid>
      <dc:creator>Holger Kreienbrink</dc:creator>
      <dc:date>2014-07-08T14:40:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: AC 18 - Raumstempel Abzug nach Regelung</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434132#M1313</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;"Holger Kreienbrink" wrote:&lt;BR /&gt;jein, denn dann bekommst du bei der Flächenberechnung ein Problem, denn das ist der Wert für einen Putzabzug (bei allen Räumen).&lt;BR /&gt;Scheint aber ein Bug zu sein. Sind gerade dabei, das zu prüfen.&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ok... Danke für die Info.</description>
      <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 17:55:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434132#M1313</guid>
      <dc:creator>gch</dc:creator>
      <dc:date>2014-07-08T17:55:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: AC 18 - Raumstempel Abzug nach Regelung</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434133#M1314</link>
      <description>Es gibt zwei Möglichkeiten, den Bug elegant zu umgehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1. Du kannst die Raumhöhe auf 1,5 Meter reduzieren, dann werden z.B. nach den Regeln in den Projektpräferenzen 50% abgezogen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;2. Wesentlich besser, weil auch in den Listen durchgängig nachvollziehbar: Du zeichnest eine Schraffur, die die gleiche Fläche hat, wie der Raum. Diese Schraffur zieht dann von der Raumfläche den gewünschten Wert ab, also 50%, 75%… Dazu gibt es einen entsprechenden Parameter in den Schraffureinstellungen. Wenn Du den Raum aktualisierst, wird die NGF korrekt angezeigt und auch in der Flächenberechnung ergibt sich ein nachvollziehbarer Ansatz für den Abzug.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die 2. Möglichkeit empfehle ich grundsätzlich meinen Kunden, denn die lässt sich auch in anderen Situationen gut einsetzen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Markus</description>
      <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 19:39:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434133#M1314</guid>
      <dc:creator>Markus Denzlinger</dc:creator>
      <dc:date>2014-07-08T19:39:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: AC 18 - Raumstempel Abzug nach Regelung</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434134#M1315</link>
      <description>Das ist sehr eígenartig. Der Bug tritt in AC17 so weit ich das nachvollziehen kann, nicht auf. Die Skripte der beiden Makros (Zone_stamp_macro), Version 17 und 18, sind aber auf ein paar unwesentliche Zeilen identisch. *???* &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Liegt da der Bug nicht im GDL?</description>
      <pubDate>Wed, 09 Jul 2014 12:57:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434134#M1315</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2014-07-09T12:57:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: AC 18 - Raumstempel Abzug nach Regelung</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434135#M1316</link>
      <description>@Lars&lt;BR /&gt;Deshalb war ich auch so verwundert, dass es nicht mehr funktioniert.</description>
      <pubDate>Sat, 12 Jul 2014 15:15:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434135#M1316</guid>
      <dc:creator>gch</dc:creator>
      <dc:date>2014-07-12T15:15:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: AC 18 - Raumstempel Abzug nach Regelung</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434136#M1317</link>
      <description>"unwesentlich" fast 1 Jahr später.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie lange dauert es. so ein Bug zu beheben?</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2015 16:59:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434136#M1317</guid>
      <dc:creator>jundco</dc:creator>
      <dc:date>2015-03-23T16:59:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: AC 18 - Raumstempel Abzug nach Regelung</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434137#M1318</link>
      <description>Der oben beschriebene Fehler wurde bereits vor einigen Monaten behoben. Du musst nur die aktuellen Patches für ARCHICAD bzw. die Bibliothek herunterladen und installieren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Markus</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2015 18:32:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/AC-18-Raumstempel-Abzug-nach-Regelung/m-p/434137#M1318</guid>
      <dc:creator>Markus Denzlinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-03-23T18:32:31Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
