    <description>&lt;P&gt;Olá,&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.graphisoft.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/16925"&gt;@Mchrist&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Tudo bem?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P data-start="135" data-end="488"&gt;No Archicad 29, o MEP Designer recebeu melhorias relevantes que podem ajudá-la a resolver essas questões. Por isso, gostaria de convidá-la para participar do &lt;A href="https://community.graphisoft.com/t5/Graphisoft-Technology-Preview/gh-p/Technology-Preview-2025-br" target="_self"&gt;Programa&amp;nbsp;Technology Preview do Archicad 29&lt;/A&gt;. No grupo, você terá acesso ao treinamento completo sobre o MEP Designer e a artigos que podem ajudá-la com essas dúvidas e otimizar seu fluxo de trabalho.&lt;/P&gt;
&lt;P data-start="135" data-end="488"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P data-start="490" data-end="726"&gt;Sua participação é especialmente importante, pois você é uma usuária experiente e seria ótimo ouvir suas opiniões. Essa também é uma excelente oportunidade para testar as melhorias e fornecer sugestões diretamente à equipe de produto.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Espero ter ajudado.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 15 Aug 2025 21:24:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Rita Gurjao</dc:creator>
    <dc:date>2025-08-15T21:24:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>MEP. Canalização não esta herdando definições do equipamento .</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Modelagem/MEP-Canaliza%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-esta-herdando-defini%C3%A7%C3%B5es-do-equipamento/m-p/665501#M597</link>
      <description>&lt;P&gt;Ajustei as conexões do equipamento (lavatorio) linkando com o sistema mep (agua quente, fria, esgoto) normalmente, e ao utilizar o traçado MEP ele não esta herdando/puxando a informação e trazendo o tubo com a configuração feita diretamente no equipamento. Ja testei em arquivos diferentes e no Archicad 27 alem do 28. Estou esquecendo de fazer alguma etapa desse processo?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Aproveitando a duvida sobre MEP, não é possível especificar na tabela o angulo dos cotovelos criados? Tentei usar o item do proprio objeto (curva de tubo/joelho) na tabela de angulo, mas a informação não é apresentada.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 14:19:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Modelagem/MEP-Canaliza%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-esta-herdando-defini%C3%A7%C3%B5es-do-equipamento/m-p/665501#M597</guid>
      <dc:creator>Mchrist</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-12T14:19:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: MEP. Canalização não esta herdando definições do equipamento .</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Modelagem/MEP-Canaliza%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-esta-herdando-defini%C3%A7%C3%B5es-do-equipamento/m-p/673573#M639</link>
      <description>&lt;P&gt;Olá,&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.graphisoft.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/16925"&gt;@Mchrist&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Tudo bem?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P data-start="135" data-end="488"&gt;No Archicad 29, o MEP Designer recebeu melhorias relevantes que podem ajudá-la a resolver essas questões. Por isso, gostaria de convidá-la para participar do &lt;A href="https://community.graphisoft.com/t5/Graphisoft-Technology-Preview/gh-p/Technology-Preview-2025-br" target="_self"&gt;Programa&amp;nbsp;Technology Preview do Archicad 29&lt;/A&gt;. No grupo, você terá acesso ao treinamento completo sobre o MEP Designer e a artigos que podem ajudá-la com essas dúvidas e otimizar seu fluxo de trabalho.&lt;/P&gt;
&lt;P data-start="135" data-end="488"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P data-start="490" data-end="726"&gt;Sua participação é especialmente importante, pois você é uma usuária experiente e seria ótimo ouvir suas opiniões. Essa também é uma excelente oportunidade para testar as melhorias e fornecer sugestões diretamente à equipe de produto.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Espero ter ajudado.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Aug 2025 21:24:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Modelagem/MEP-Canaliza%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-esta-herdando-defini%C3%A7%C3%B5es-do-equipamento/m-p/673573#M639</guid>
      <dc:creator>Rita Gurjao</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-15T21:24:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: MEP. Canalização não esta herdando definições do equipamento .</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Modelagem/MEP-Canaliza%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-esta-herdando-defini%C3%A7%C3%B5es-do-equipamento/m-p/674047#M641</link>
      <description>&lt;P&gt;Obrigada! Analisei o MEP 29. Segue considerações. As canalizações seguem não herdando as definições realizadas nos equipamentos, acredito que não seja mais a intenção.&lt;BR /&gt;Sobre as conexões de canalizações de menor diâmetro com as de maior diâmetro, mesmo configurando previamente a forma da conexão das definições, ele cria uma conexão pequena no tubo grande, e não é possível alterar nem posteriormente, segue imagem. Estou fazendo algo errado?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Na aba de traçado de tubo esta com um bug, que a caixa de seleção de "isolamento" segue sempre ativa, mesmo desativando.&lt;BR /&gt;Ainda não entendi se consigo ou nao retirar uma listagem e quantitativo de materiais, queria uma listagem como aparece no navegador do sistema mep quando selecionamos o traçao, mostrando os cotovelos, dimensoes etc. Se alguém puder ajudar.&lt;BR /&gt;Nao consegui postar la no forum do archicad preview&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="nao realiza a conexao correta" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.graphisoft.com/t5/image/serverpage/image-id/91083iA1957FA84FDE3765/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="mep 29.png" alt="nao realiza a conexao correta" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;nao realiza a conexao correta&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 19:31:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Modelagem/MEP-Canaliza%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-esta-herdando-defini%C3%A7%C3%B5es-do-equipamento/m-p/674047#M641</guid>
      <dc:creator>Mchrist</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-20T19:31:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: MEP. Canalização não esta herdando definições do equipamento .</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Modelagem/MEP-Canaliza%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-esta-herdando-defini%C3%A7%C3%B5es-do-equipamento/m-p/674777#M643</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Descobri como fazer funcionar a conexão e colocar os angulos na tabela referente as cotovelos no archicad 29!&amp;nbsp; E testei novamente e foi possivel herdar automaticamente o tipo de canalização a partir do equipamento. Pode colocar esse caso como resolvido. Agora só falta termos uma biblioteca de objetos brasileiros como ralo sifonado, caixas de inspeção, etc. Infelizmente os objetos no site da tigre nao abrem devido a versao do revit que foram criados, além de quando importado do revit perde-se alguns parametros.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Para obter conexões de 100 com 50, precisa configurar dentro dos sistemas disponiveis, pois não há essa opção configurada, inclusive algums opções nao tem nem a opção de 100.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 14:14:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Modelagem/MEP-Canaliza%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-esta-herdando-defini%C3%A7%C3%B5es-do-equipamento/m-p/674777#M643</guid>
      <dc:creator>Mchrist</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-27T14:14:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: MEP. Canalização não esta herdando definições do equipamento .</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Modelagem/MEP-Canaliza%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-esta-herdando-defini%C3%A7%C3%B5es-do-equipamento/m-p/674804#M644</link>
      <description>&lt;P&gt;Olá&amp;nbsp;&lt;A href="https://community.graphisoft.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/16925" target="_blank" rel="noopener"&gt;@Mchrist&lt;/A&gt;,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Tudo bem?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P data-start="175" data-end="450"&gt;&lt;SPAN&gt;Obrigada por compartilhar sua experiência com o novo MEP Designer&lt;/SPAN&gt; e pelas sugestões de melhorias. É ótimo saber que você conseguiu resolver algumas questões com as novidades do Archicad 29. Comentários como o seu ajudam outros usuários a explorar melhor as novas funções.&lt;/P&gt;
&lt;P data-start="452" data-end="785"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P data-start="787" data-end="1201"&gt;Sobre a biblioteca de objetos brasileiros, já encaminhamos sua sugestão para a equipe de produto,&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;que irá avaliar a possibilidade de implementá-la em futuras atualizações&lt;/SPAN&gt;. Sabemos o quanto é importante ter objetos locais para atender às normas e práticas construtivas do Brasil e tornar a modelagem ainda mais próxima da realidade do dia a dia dos profissionais.&lt;/P&gt;
&lt;P data-start="787" data-end="1201"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P data-start="1203" data-end="1280"&gt;Agradeço novamente pela sua mensagem.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Sep 2025 14:29:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Modelagem/MEP-Canaliza%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-esta-herdando-defini%C3%A7%C3%B5es-do-equipamento/m-p/674804#M644</guid>
      <dc:creator>Rita Gurjao</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-03T14:29:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: MEP. Canalização não esta herdando definições do equipamento .</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Modelagem/MEP-Canaliza%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-esta-herdando-defini%C3%A7%C3%B5es-do-equipamento/m-p/675141#M646</link>
      <description>&lt;P&gt;vá para opções: especificação de traçado.&lt;BR /&gt;Define os DN. Nesta foto vejo que o DN que o tubo esta utilizar, não esta definido para o T...&lt;BR /&gt;Sem definir isso, não importa oque fazer, não vai mudar o tamanho...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>