    <description>Bei gleicher Priorität hängt es an einer Ecke von der internen Ziffer der Schraffur ab.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Bei einer T-Verbindung hat das durchgehende Bauteil "Vorfahrt"&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Für mehrschichtige Wände kann man es so festlegen:&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; 1. nicht gleich 0 oder 16 vergeben.&lt;BR /&gt; 2. die Priorität der Schichten nehmen von aus nach innen ab&lt;BR /&gt; 3. gleiche Schichten, gleiche Prioritäten&lt;BR /&gt; 4. man kann eine "Sperrschicht mit einer hohen Priorität definieren, die eine Stärke von 0,00 hat, wenn von beiden Seiten Wände in die mehrschichtige Wand gehen sollen.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Wichtig: das klappt nur, wenn sich die Wände auf Ebenen mit derselben Schnittmengenzahl befinden.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Gruß&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Markus</description>
    <pubDate>Fri, 08 Aug 2008 12:48:00 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Markus Denzlinger</dc:creator>
    <dc:date>2008-08-08T12:48:00Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wandpriorität, Schichtpriorität</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Modellierung/Wandpriorit%C3%A4t-Schichtpriorit%C3%A4t/m-p/523772#M51271</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; mehrschichtige unterschiedliche Wände, Wände haben gleiche Priorität, Schichtpriorität ist deaktiv. &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Nach welchen Kriterien werden die Schichten gestoßen? &lt;BR /&gt; Werden gleiche Schraffuren automatisch wie auf Gehrung verbunden?</description>
      <pubDate>Fri, 08 Aug 2008 12:24:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Modellierung/Wandpriorit%C3%A4t-Schichtpriorit%C3%A4t/m-p/523772#M51271</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2008-08-08T12:24:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Wandpriorität, Schichtpriorität</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Modellierung/Wandpriorit%C3%A4t-Schichtpriorit%C3%A4t/m-p/523773#M51272</link>
      <description>Bei gleicher Priorität hängt es an einer Ecke von der internen Ziffer der Schraffur ab.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Bei einer T-Verbindung hat das durchgehende Bauteil "Vorfahrt"&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Für mehrschichtige Wände kann man es so festlegen:&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; 1. nicht gleich 0 oder 16 vergeben.&lt;BR /&gt; 2. die Priorität der Schichten nehmen von aus nach innen ab&lt;BR /&gt; 3. gleiche Schichten, gleiche Prioritäten&lt;BR /&gt; 4. man kann eine "Sperrschicht mit einer hohen Priorität definieren, die eine Stärke von 0,00 hat, wenn von beiden Seiten Wände in die mehrschichtige Wand gehen sollen.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Wichtig: das klappt nur, wenn sich die Wände auf Ebenen mit derselben Schnittmengenzahl befinden.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Gruß&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Markus</description>
      <pubDate>Fri, 08 Aug 2008 12:48:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Modellierung/Wandpriorit%C3%A4t-Schichtpriorit%C3%A4t/m-p/523773#M51272</guid>
      <dc:creator>Markus Denzlinger</dc:creator>
      <dc:date>2008-08-08T12:48:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Wandpriorität, Schichtpriorität</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Modellierung/Wandpriorit%C3%A4t-Schichtpriorit%C3%A4t/m-p/523774#M51273</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; danke für die schnelle Antwort, ich habe leider zu wenig Ahnung, um alles zu verstehen.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Ws heißt "Bei gleicher Priorität hängt es an einer Ecke von der internen Ziffer der Schraffur ab"?&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Ich stelle mir jetzt folgendes vor:&lt;BR /&gt; Eine interne Ziffer, die ich nicht sehe und nicht beeinflussen kann? Über die eine Schicht erkennt, dass die Schicht einer anderen Wand die gleiche Schraffur hat? Welche Schicht hat denn dann Vorfahrt? Kann ich nicht steuern und deshalb brauche ich die Schichtpriorität?&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; "die Priorität der Schichten nehmen von aussen nach innen ab"&lt;BR /&gt; das bezieht sich auf die Option "Schichtpriorität"? Aussen die höchste Priorität? Warum?</description>
      <pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:22:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Modellierung/Wandpriorit%C3%A4t-Schichtpriorit%C3%A4t/m-p/523774#M51273</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2008-08-08T14:22:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Wandpriorität, Schichtpriorität</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Modellierung/Wandpriorit%C3%A4t-Schichtpriorit%C3%A4t/m-p/523775#M51274</link>
      <description>Die interne Nummer wird im Attribut-Manager angezeigt.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Da man diese Nummer allerdings nicht beeinflussen kann, macht man das ganze über die Prioritäten.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Die Außenschichten sollten eine höhere Priorität haben, damit eine Wand, die von innen in das Bauteil reingeht, nicht durch die Außenschicht dringt.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Ansonsten: &lt;A href="http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=978-3-446-40731-2&amp;amp;area=Technik" target="_blank"&gt;Studienführer ARCHICAD&lt;/A&gt; &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Gruß&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Markus</description>
      <pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:33:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Modellierung/Wandpriorit%C3%A4t-Schichtpriorit%C3%A4t/m-p/523775#M51274</guid>
      <dc:creator>Markus Denzlinger</dc:creator>
      <dc:date>2008-08-08T14:33:00Z</dc:date>