    <title>Thema "Kastenfenster sanieren mit tw Isolierglas" in Nachhaltiges Planen</title>
    <link>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Kastenfenster-sanieren-mit-tw-Isolierglas/m-p/536558#M1919</link>
    <description>Wenn bestehende Kastenfenster saniert werden durch Austausch der Innenflügel durch Isolierglasfenster und der Außenflügel aus optischen Gründen erhalten bleibt, helfen wir uns derzeit mit folgendem Trick: Isolierglasfenster erstellen und als Bauteil gg "Wintergarten- Einfachverglasung" statt gg außen eingeben. &lt;BR /&gt; Die Frage ist, was mit dem g-Wert der einzelnen Scheiben passiert. Einer von beiden wird wohl nicht berücksichtigt? Stimmt in Folge der KB* noch?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:56:00 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
    <dc:date>2010-02-09T14:56:00Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kastenfenster sanieren mit tw Isolierglas</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Kastenfenster-sanieren-mit-tw-Isolierglas/m-p/536558#M1919</link>
      <description>Wenn bestehende Kastenfenster saniert werden durch Austausch der Innenflügel durch Isolierglasfenster und der Außenflügel aus optischen Gründen erhalten bleibt, helfen wir uns derzeit mit folgendem Trick: Isolierglasfenster erstellen und als Bauteil gg "Wintergarten- Einfachverglasung" statt gg außen eingeben. &lt;BR /&gt; Die Frage ist, was mit dem g-Wert der einzelnen Scheiben passiert. Einer von beiden wird wohl nicht berücksichtigt? Stimmt in Folge der KB* noch?</description>
      <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:56:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Kastenfenster-sanieren-mit-tw-Isolierglas/m-p/536558#M1919</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2010-02-09T14:56:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kastenfenster sanieren mit tw Isolierglas</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Kastenfenster-sanieren-mit-tw-Isolierglas/m-p/536559#M1920</link>
      <description>Bei 2 Gläsern hintereinander werden meines Wissens die g-Werte multipliziert, d.h. der g-Wert des inneren Fensters wird um das 0,83 fache (Einscheibenklarglas) kleiner. (eigentlich noch etwas weniger, da die Sprossen des äußeren das innere verschatten)&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Interessante Interpretation, das mit dem Wintergarten, der hier ja innerhalb der thermischen Hülle liegt...&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; eigentlich sollte der U-wert folgendermaßen berechnet werden: U-Wert innerer Flügel (als Schicht direkt eingeben), Luftschicht senkrecht, (schwach belüftet, wenn äußerer nicht dicht), U-wert äußereres Fenster (Glasscheibe, Rahmenanteil), und natürlich den Holzrahmen dazwischen nicht außer Acht lassen (zusammengesetzter Bauteil)</description>
      <pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:41:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Kastenfenster-sanieren-mit-tw-Isolierglas/m-p/536559#M1920</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2010-02-10T09:41:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kastenfenster sanieren mit tw Isolierglas</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Kastenfenster-sanieren-mit-tw-Isolierglas/m-p/536560#M1921</link>
      <description>Vielen Dank für die Antwort, ich werde die g-Werte mal multiplizieren und schauen, ob etwas Brauchbares rauskommt!&lt;BR /&gt;  &lt;BR /&gt; Der mehrschichtige Aufbau war auch unser erster Gedanke und wurde ausprobiert, aber ich kann zusammengesetzte Bauteile nicht "transparent" eingeben und damit habe ich keine g-Wert Einträge mehr und der KB* stimmt nicht. Oder schafft man das irgendwie?</description>
      <pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:06:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Kastenfenster-sanieren-mit-tw-Isolierglas/m-p/536560#M1921</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2010-02-10T11:06:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kastenfenster sanieren mit tw Isolierglas</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Kastenfenster-sanieren-mit-tw-Isolierglas/m-p/536561#M1922</link>
      <description>ausrechnen kann man es über Umwegen:&lt;BR /&gt; 1. U sanierter Flügel sollte bekannt sein bzw ausrechnen, wert eingeben als schicht, luftschicht  in cm (Abstand),&lt;BR /&gt; aüßeres fenster ausrechnen, Glas u. Holzanteil, wird ein U um die 4,0 herauskommen, wieder als schicht einsetzen, allerdings Rse und Rsi sollte bei der endrechnung nur je einmal sein, kastenrahmen vernachlässigen, berechneten u-wert und multiplizierten g für alle solchen fenster hernehmen.</description>
      <pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:53:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Kastenfenster-sanieren-mit-tw-Isolierglas/m-p/536561#M1922</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2010-02-10T14:53:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kastenfenster sanieren mit tw Isolierglas</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Kastenfenster-sanieren-mit-tw-Isolierglas/m-p/536562#M1923</link>
      <description>Also in APH ist das ganze etwas schwierig, da man nicht mehrere direkteingabeschichten nacheinader setzen kann, da müßte man aus einer schicht mit einen veränderten d bzw. lambda das isolierglasfenster "simulieren".&lt;BR /&gt; Also andersrum händisch:&lt;BR /&gt; einfachflügel und belüftete Luftschicht hat ein U ca 2,8 (Kastenfenster 2 scheiben U=2,5), daraus R rückrechnen, aus U Isolierflügel R rückrechnen, summieren, 1x Rsi und Rse abziehen und U neu ausrechnen, sollte dann in etwa fürs gesamtfenster stimmen.</description>