    <description>APH rechnet nach der EN ISO 13370.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; 1) das sind Bauteile gegen Außenluft, bei der Zone Wohnen dazu.&lt;BR /&gt; 2) diese Höhe wird ermittelt aus der Perimeterlänge und den Flächen der "nicht-Bodenplatten"-Bauteile des beheizten Kellers.&lt;BR /&gt; 3a) so rechnen, als ob die Wand erdberührt wäre (ein Vorschlag ...)&lt;BR /&gt; 3b) Einen Bauteil vom Typ Decke gegen unbeh. Keller anlegen, bei der Zone Wohnen als Teil der Hülle definieren, im L g-Bereich kann man dann in dem Popup über er Liste die Zone Wohnen auswählen, auch hier ist eine Perimeterangabe erforderlich.</description>
    <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:33:00 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
    <dc:date>2010-03-18T12:33:00Z</dc:date>
    <item>
      <title>Detaillierte Berechnung Keller</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Detaillierte-Berechnung-Keller/m-p/527186#M953</link>
      <description>Möchte erstmals einen Keller detailliert berechnen.&lt;BR /&gt; Habe einen Teil konditioniert und einen Teil nicht konditioniert.&lt;BR /&gt; Bin im Moment so vorgegangen:&lt;BR /&gt; - Zone Keller konditioniert angelegt&lt;BR /&gt; - Bauteilflächen erdberührte Wand/Boden von Keller konditioniert eingegeben.&lt;BR /&gt; - Perimeterlänge des konditionierten Kellers im HWB-Tab eingegeben.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; - Bauteilfläche Kellerdecke zu unkond. Keller eingegeben&lt;BR /&gt; - Perimeterlänge etc. im HWB-Tab eingegeben.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Jetzt habe ich noch folgende Fragen:&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; 1) Wie verfahre ich mit den Kellerfenstern (im konditionierten) Keller und mit den Kellerwänden gegen Außenluft ? &lt;BR /&gt; Werden die in der Zone Wohnen eingegeben ?&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; 2) Ich vermisse auch die Möglichkeit, beim konditionierten Keller die Höhe der Kellerwand gegen Außenluft einzugeben (sollte die nach Ö-Norm nicht in die Berechnung einfließen ?).&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; 3) Und wie verfahre ich mit der Wand von konditionierten zu unkonditionierten Keller ? Detto in der Zone Wohnen ?</description>
      <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:09:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Detaillierte-Berechnung-Keller/m-p/527186#M953</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2010-03-18T11:09:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Detaillierte Berechnung Keller</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Detaillierte-Berechnung-Keller/m-p/527187#M954</link>
      <description>APH rechnet nach der EN ISO 13370.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; 1) das sind Bauteile gegen Außenluft, bei der Zone Wohnen dazu.&lt;BR /&gt; 2) diese Höhe wird ermittelt aus der Perimeterlänge und den Flächen der "nicht-Bodenplatten"-Bauteile des beheizten Kellers.&lt;BR /&gt; 3a) so rechnen, als ob die Wand erdberührt wäre (ein Vorschlag ...)&lt;BR /&gt; 3b) Einen Bauteil vom Typ Decke gegen unbeh. Keller anlegen, bei der Zone Wohnen als Teil der Hülle definieren, im L g-Bereich kann man dann in dem Popup über er Liste die Zone Wohnen auswählen, auch hier ist eine Perimeterangabe erforderlich.</description>
      <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:33:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Detaillierte-Berechnung-Keller/m-p/527187#M954</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2010-03-18T12:33:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Detaillierte Berechnung Keller</title>
      <link>https://community.graphisoft.com/t5/Nachhaltiges-Planen/Detaillierte-Berechnung-Keller/m-p/527188#M955</link>
      <description>Vielen Dank, kenn mich jetzt halbwegs aus.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Bei Wand beheizter zu unbeheiztem Keller müßte die Variante 3c) auch gehen:&lt;BR /&gt; analog der Kelleraußenwände+-fenster bei der Zone Wohnen als Wand gegen unbeheizten Keller eingeben.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Liege ich richtig?</description>