製造番号40xxでプロジェクトに参加する際にタイプタグが見つからない

Michitaka Kiriki
Graphisoft
Graphisoft

影響のあるバージョン: Archicad 24 製造番号 40xx| 重要度: 対応策あり | ID: DEF-2771


問題


Archicad 24 の 2回目のアップデートでは、案件管理を改善するために タイプと呼ばれる新しいタグが導入されました。しかし、新しいタグは Archicad 24 の製造番号30xxで共有されているプロジェクトでは表示されません。


原因


新しいデータ要素を提供するために、生存番号 30xxで保存されたプロジェクトの変換コードが必要でした。しかし、プロジェクトが共有されると、この変換コードは回避され、実行されませんでした。


対応方法


製造番号30xxで保存したプロジェクトをまだ共有していない場合、Archicad 24が製造番号40xxに更新された後にプロジェクトを共有することで問題を回避することができます。


ビルド30xxで保存したプロジェクトが既に共有されていて、Archicad 24をビルド40xxにアップデートした場合は、プロジェクトをPLNとして保存し、ビルド40xxで再度共有してください。


製造番号40xxで保存されたように見えるプロジェクトがありますが、まだ問題が発生している場合は、以下の手順に従ってください。:


  • 製造番号30xxでプロジェクトを開きます
  • その製造番号で保存 -» これにより、そのファイルは30xxのバージョンに変更されます
  • 製造番号40xxで開き、共有します

解決方法


この問題は Archicad 24のアップデート3で修正予定です。