Hallo Heimo,
das liegt wohl daran, dass diese türen keine Schwelle haben, die man einstellen könnte.
Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst:
Türe Rohbauöffnung (Soll): 1,485/2,185
Grundparameter(strg+t):
- Breite: 1,485
- Höhe: 2,085
- Höhe ab OKRF: 2,185
- Schwelle (Mauerwerk): 0,10
- Fußbodenaufbau: 0,00
Einzelparameter (im ParamFenster):
- Schwelle füllen: aus (!)
Bemaßungsmarker (Fenster/Türmarker70):
- nominale Brüstungshöhe: aus
- Markeroptionen/Maße zeigen: aus (die würden falsch angezeigt werden)
Ergebnis:
Bemaßung im Grundriss: 1,485/2,185
Marker: BH 0,00
Bemaßung im Schnitt: h=2,185
...ich glaube, das ist eine ganz brauchbare Lösung. Wäre schön, wenn die Türen entsprechend überarbeitet werden könnten. Bei den Terassentüren ist eine Eingabe für Schwellenhöhe möglich, da gibt es das Problem nicht.
Gruß, az