abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.

Regeln für Wandoberflächen in Auswertungslisten

Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo, kann mir jemand erklären nach welchen Regeln Archicad (22) die Wandoberflächen berechnet? Stecken da VOB-Richtlinien dahinter, die ich nicht kenne?

Anbei ein einfaches Beispiel mit 4 Wänden und ohne Öffnungen. Zumindest Netto sollte dann gleich Brutto sein, oder? Meine händischen Ergebnisse habe ich in rot ergänzt und basieren auf den bekannten Hilfeseiten https://help.graphisoft.com/AC/23/GER/_AC23_Help/060_ElementParameters/060_ElementParameters-29.htm Graphisoft arbeitet aber zur Veranschaulichung nur mit einer simplen Wand ohne Verschneidungen, ohne Vor-und Rücksprüngen.

Die Ergebnisse in der Auswertungsliste folgen ja offenbar irgendeiner Logik: wenn ich mir z.B. die Brutto-Wandoberfläche anschaue, dann wird bei den beiden Wänden (3) und (4) jeweils 90 cm draufgerechnet, was dem Dreifachen der Wandstärke 30 cm entspricht. Warum das Dreifache? Warum die Wandstärke? Welche Regeln gelten? Muss ich irgendwas anders einstellen? Danke im Voraus!

8 ANTWORTEN 8
https://youtu.be/7dgxxNRrLXU
Schau dir mal das an.
Mac OSX - up to date

GER Archicad Full, Up to date
Es kam mehrmals zu meinem Video die Rückfrage ob die VOB Mengen tatsächlich wie dort beschrieben angesetzt werden. Die Antwort ist Jein.
Jedes Gewerk wird anders abgerechnet. Der Fall den ich schildere ist zutreffen für Ausbauwände wie zb Trockenbau.
Bei Mauerwerk würde der Vergleich von Konditional Innen und außen reichen.
In kustoffs Fall, Rohbauarbeiten, ist das Volumen und die Schalung zu berechnen. In beiden Fällen nach bedingten Größen.
Ich empfehle die VOB im Bild als visuelle Grundlage für viel undurchschaubaren Text.
Mac OSX - up to date

GER Archicad Full, Up to date
Ergänzend hier der Link zur Literatur
https://www.baufachmedien.de/vob-im-bild-hochbau-und-ausbauarbeiten.html#buch

Und Screenshots für die Gewerke Betonarbeiten, Mauerwerksarbeiten und Trockenbauarbeiten.

Wenn man von den Bildern ausgeht, ist der von Archicad gerechnete Wert der richtige, weil Wandüberschneidungen anders als in deiner Zeichnung nicht bemessen werden. Innen und Aussen unterscheidet sich, wenn sich wände nicht mit 90° verschneiden.

Betonarbeiten – DIN 18331


Mauerarbeiten – DIN 18330


Trockenbauarbeiten – DIN 18340
Mac OSX - up to date

GER Archicad Full, Up to date
Anonymous
Nicht anwendbar
Ich hab mich auch seit einigen Tagen damit beschäftigt, und war genervt, dass die Berechnung nach VOB so schwierig sein soll?
Das tolle Video von Lukaso hat mich dazu gebracht das ganze mal systematisch zu betrachten.

Also erstmal genau untersucht was eigentlich von AC berechnet wird:
Dazu habe ich auch mit Etiketten mit Autotext gearbeitet.

https://ibb.co/wr4pS75
https://ibb.co/2KzNqQF


soweit so gut. Wenn es um Betonwände geht, die ortogonal zueinander stehen, dann wird die Wandfläche mit "Konditionaler Oberflächenbereich" meiner Meinung nach korrekt ermittelt. Wenn aber die Wandfläche Aussen oder Innen für Putz ermittelt werden soll, dann wirds schwierig. Also muss da eine neue Berechnung her.
Dann sieht das ganze so aus:

https://ibb.co/5YnHz5t
https://ibb.co/Fmbwz8c

Bei Wänden die nicht ortogonal zueinander stehen rechnet AC folgendermaßen:

https://ibb.co/t3mrS0L

(Wenn man die Wand anklickt, dann sieht man auch an der Aktivierungsfläche was berechnet wird.)
Mit den neu erstellten Berechnungsregeln können auch hier die richtigen Flächen ermittelt werden:

https://ibb.co/y4dkr4y

Also z.B. Putzfläche innen, Putzfläche aussen und Wandfläche in der Wandachse gemessen. (Hab die VOB gerade nicht zur Hand, aber ich meine mich zu erinnern das dies bei Mauerwerkwänden so gehandhabt wird)

Ich hoffe ich hab nichts falsch gemacht, manchmal wird man ja etwas Betriebsblind 😉
Wäre toll, wenn das Jemand gegenprüfen könnte.

Berechnungsregel innen:
https://ibb.co/WsKKxXm
die anderen Flächen analog, mit entsprechend anderer Wandlänge.
Stelle auch gerne die xml der Berechnung zur Verfügung.
conmes
Enthusiast
MEGA
@Lumina68

vielen Dank für die tolle Auflistung und Erklärung #chapeau# 😉

Das muss man(n) auch mal sagen.... hier im Forum 😄
ARCHICAD 13 - 24 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2021 | Win10 64-Bit, 3,4 Ghz Intel Core i7, 32 GB | 13" MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB

http://www.conmes.de
Anonymous
Nicht anwendbar
Wow, super! Danke @lukaso für das Video und die VOB-Ausschnitte und @Lumina68 für die gute Aufbereitung! Ich werde mir das nochmal näher anschauen und ausprobieren.

Schöne wäre es, wenn Archicad die korrekte Wandfläche nach VOB direkt mitliefern würde 🙂
Frank Beister
Mentor
"kustoff" wrote:
Schöne wäre es, wenn Archicad die korrekte Wandfläche nach VOB direkt mitliefern würde 🙂

Welche der richtigen denn? 😄
bim author since 1994 | bim manager since 2018 | author of selfGDL.de | openGDL | skewed archicad user hall of fame | author of bim-all-doors.gsm
Na die richtig falschen nach VOB
😉
Mac OSX - up to date

GER Archicad Full, Up to date