Hallo,

bei meinem aktuellen Entwurf sind alle Außenwände gekrümmt. Um die Außenwände zu zeichnen, habe ich eine Spline gezeichnet, welche die Außenkante des Geschosses beschreibt. Mit dem Zauberstab-Werkzeug habe ich dann entlang dieser geschlossenen Spline eine Wand gezeichnet. AC hat die Wand dann in unterschiedlich große Segmente zerlegt. Nun möchte ich allerdings ein langes Fensterband, was über die Grenzen vieler Wandsegmente hinausgeht, in 3D zeichnen.
Kann mir jemand sagen wie ich das am dümmsten anstelle?
Muss ich die Wandsegmente über den "Solid Elemente-Befehl" wieder zusammenfügen?
Gibt es eine Möglichkeit diese automatische Segmentierung, die AC vornimmt, zu deaktivieren, oder zumindest die Anzahl der Segmente, die AC erstellt, zu reduzieren?
10 ANTWORTEN 10
David Kehr
Graphisoft
Graphisoft
Die Feinheit der Segmentierung kannst Du in der Zauberstabeinstellung einstellen.
(Optionen > Zauberstab-Einstellungen)
Anonymous
Nicht anwendbar
Danke! 🙂

Da ich möglichst große Segmente brauche, habe ich die Segment-Länge auf 50 gestellt, allerdings werden die längsten Segmente dann nur um die 14m. Liegt das an der relativ stark geschwungenen Form der Polylinie (an der ich den Zauberstab angewendet habe) warum AC so kurze Segmente macht, obwohl ich viel längere haben möchte?
Gibt es noch eine Möglichkeit die Wandsegmente zu verbinden, um ein langes Fensterband zu erstellen. Ich will eine möglichst optimale Annäherung meiner Form bei gleichzeitig möglichst geringer Anzahl an Segmenten (am besten nur ein Segment), damit ich die Fensterbänder möglichst lang machen kann und dort platzieren kann, wo ich sie haben will. Ich will mich nicht nach der Wandsegmentierung richten müssen bei der Anordnung meiner Fensterbänder.
David Kehr
Graphisoft
Graphisoft
Warum machst Du die Fensterbänder nicht mit dem Fassadenwerkzeug? Dann bist Du unabhängig von den Wandsegmenten.
Anonymous
Nicht anwendbar
Danke!
Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber meine Wände sind doppelt-gekrümmt (also in x- und y-Richtung), so dass die genaue Positionierung der Fassade etwas umständlich wäre.
Mir bleibt aber wohl kaum was anderes übrig.
Anonymous
Nicht anwendbar
Da ich nun das Fensterband mit dem Fassaden-Werkzeug erstelle, stelle ich fest, dass AC sich nicht so streng an das Schema, was ich eingestellt habe, hält. Somit sind manche Pfosten sehr dicht an einander, andere weit auseinander. Das sieht nicht schön aus!
Gibt es eine Möglichkeit das so zu justieren, dass die Abstände zwischen den Pfosten wenigstens äquidistant sind, falls das Schema nicht anwendbar ist?
Vielen Dank im Voraus für jegliche Ratschläge / Hilfe!
Holger Kreienbrink
Graphisoft
Graphisoft
Ein Spline wird beim Nachzeichnen (mit Wänden oder so) immer in einzelne Bögen zerlegt. Das sind dann auch die Längen der Wände.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
If I sound too harsh, please forgive me: I am German.
Bernhard Binder
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Alternativ könnte man die gebogene Wand aber auch mit der Polygon-Methode der Wand erstellen. Allerdings sind so nur vertikale Wände möglich.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Bernhard Binder
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von ArchiCode:
Da ich nun das Fensterband mit dem Fassaden-Werkzeug erstelle, stelle ich fest, dass AC sich nicht so streng an das Schema, was ich eingestellt habe, hält. Somit sind manche Pfosten sehr dicht an einander, andere weit auseinander. Das sieht nicht schön aus!
Gibt es eine Möglichkeit das so zu justieren, dass die Abstände zwischen den Pfosten wenigstens äquidistant sind, falls das Schema nicht anwendbar ist?
Vielen Dank im Voraus für jegliche Ratschläge / Hilfe!
eigentlcih hält sich ARCHICAD sehr wohl an das Schema. Ein Bild wäre hilfreich.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Anonymous
Nicht anwendbar
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Original erstellt von Holger Kreienbrink:
Ein Spline wird beim Nachzeichnen (mit Wänden oder so) immer in einzelne Bögen zerlegt. Das sind dann auch die Längen der Wände.Genau das meine ich ja: Es werde Bögen aus meiner Spline erstellt, so dass bei einer sehr kurvenreichen Spline sehr viele Bögen entstehen, was die Bearbeitbarkeit der Wand insgesamt (oder was auch immer) erschwert!

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Original erstellt von Bernhard Binder:
Alternativ könnte man die gebogene Wand aber auch mit der Polygon-Methode der Wand erstellen. Allerdings sind so nur vertikale Wände möglich. Ich brauche aber doppelt-gekrümmte Wände, die also nicht vertikal sind.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Original erstellt von Bernhard Binder:
eigentlcih hält sich ARCHICAD sehr wohl an das Schema. Ein Bild wäre hilfreich. Vielleicht habe ich mich falsch / missverständlich ausgedrückt. Ich meinte, dass das Fensterband, was ich mit dem Fassaden-Werkzeug und dem Zauberstab entlang einer Spline erstellen will, aufgrund der automatischen Unterteilung in Bögen, die AC vornimmt, keine durchgehend gleichen Abstände der Pfosten hat.
Das sieht nicht gut aus. Gibt es eine Möglichkeit diese Unterteilung in einzelne Bögen zu unterbinden, damit die Abstände überall gleich sind?


<img src="http://img148.imageshack.us/img148/4027/fensterbandsplineuntert.th.png" alt=" - " />[/url"...ImageShack.us]ungleichmäßige Pfostenabstände beim gebogenen Fensterband


Die dicke schwarze Linie ist die Spline, an der sich mein Fensterband ausrichten soll. An mehreren Stellen sind zwei Pfosten direkt nebeneinander, was zum einen unästhetisch ist, zum anderen unwirtschaftlich, wenn man es denn so bauen würde. Wie bekomme ich gleiche Pfostenabstände bei einem Fensterband, welches dem Verlauf einer Spline folgt??

[ 08. Februar 2011, 16:41: Beitrag editiert von: ArchiCode ]