Für Samstag, den 26. Juli, zwischen 12:00 und 20:00 Uhr MESZ ist eine Wartung der Lizenzbereitstellung geplant. In diesem Zeitraum kann es zu Ausfällen oder eingeschränkter Verfügbarkeit unserer Dienste kommen, einschließlich BIMcloud SaaS, Lizenzbereitstellung, Graphisoft ID (für Kunden- und Unternehmensverwaltung), Graphisoft Store und BIMx Web Viewer. Weitere Details…
2025-02-28 03:45 PM - bearbeitet 2025-02-28 03:46 PM
Bekanntlich kann man per Etikett den Abstand eines Durchbruchs zur Rohdecke über den Bezug zu einer Wandoberkante darstellen.
Sprich: setze ich den Durchbruch in einer Wand, kann ich z.B. den Abstand der Durchbruchsoberkante zur Rohdecke mit einem Etikett anzeigen.
Setze ich den Durchbruch in einem Unterzug, geht das nicht - oder kennt jemand eine Lösung?
AC28, Ver 3001, Windows 11
am 2025-03-03 09:31 AM
Man kann bei einem Durchbruch (und folglich auch mit dem verknüpften Etikett) nur die Bezugsmaße zu der zugrundelegenden Wand auslesen.
Die Öffnung hat keine Intelligenz um Bezüge zu Decken oder Unterzügen herzustellen.
Wenn OK Wand=UK Decke ist gibt es nur einen augenscheinlich richtigen Bezug zwischen Durchbruch und Decke aber keinen richtig verknüpften.
Bei ArchiCAD erkennen Bauteile nur in den seltensten Fällen (Tür & Raumstempel..) zu benachbarten Bauteilen.
am 2025-03-03 09:45 AM
Sicher. Dieser "augenscheinliche Bezug" muss zunächst reichen. Die Frage ist, ob man sich diesen auch basteln kann, wenn der Durchbruch in einem Unterzug ist.