ArchicadからエクスポートされたIFCファイルのRevitにおけるドア表示の問題
Graphisoft
オプション
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- この話題を購読する
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
2022-04-15 02:22 AM
Archicad-Revitの相互運用性の一般的な問題として、ドアスイングはほとんどの場合、Revitに正しく表示されなません。
このトピックについては、すでにいくつかのディスカッションを行い、共有できるいくつかの有用なワークアラウンドを見つけました。こちらの記事は、推奨されるIFC変換設定のプリセットをまとめていますので、この問題に悩んでいるクライアントお役に立てれば幸いです。
要約すると、この特定の問題に最も関連する3つの選択肢を考慮すると、ベストプラクティスは次のようになります:
このトピックについては、すでにいくつかのディスカッションを行い、共有できるいくつかの有用なワークアラウンドを見つけました。こちらの記事は、推奨されるIFC変換設定のプリセットをまとめていますので、この問題に悩んでいるクライアントお役に立てれば幸いです。
要約すると、この特定の問題に最も関連する3つの選択肢を考慮すると、ベストプラクティスは次のようになります:
- ArchicadからBREP形状を含むIFCをRevitにリンクする:
ドア/窓 2Dビュー(モデルフィルタ) | はい-チェックを付ける |
IfcOpeningElement(モデルフィルタ) | いいえ-チェックを外す |
要素の形状全体をエクスポート(形状変換) | いいえ-チェックを外す |
- Archicadから押出形状を含むIFCをRevitにリンクする:
- ArchicadからBREP形状を含むIFCをRevitで開く:
- Archicadから押出形状を含むIFCをRevitで開く:
ドア/窓 2Dビュー(モデルフィルタ) | はい-チェックを付ける |
IfcOpeningElement (モデルフィルタ) | はい-チェックを付ける |
要素の形状全体をエクスポート (形状変換) | はい-チェックを付ける |
ラベル: