工区ごとの積算について
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
2023-08-24 09:24 AM
現在、ARCHICAD25で作成した施工用モデルから工区ごとにコンクリートの数量積算を行う方法を探しています。
第一に思いつくのは工区ごとにモデルを切り分けてプロパティ情報に工区の情報を入れ込むことですが、他にも何か良い方法があるのでしょうか?
皆様ならどのような方法で工区ごとの積算行いますか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
受理された解決策
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
2023-08-27 06:21 PM
こんにちは。
よくやるのはsmartCONPlannerという有料アドオンを使った方法です。
モルフやゾーンと重なった範囲の体積を出せます。
別の方法としては、同じように重なる範囲のモルフを作成してソリッド編集の「交差」を使う方法です。
下記のブログで方法を解説してくれています。
コンクリート躯体をオブジェクト化して数量算出|シェルパブログ
▼ウィッシュリスト(投票が集まるとGSの検討対象になります。賛同してくださる方は投票をお願いします!)
「仕上げツール」を本体機能に | 「メッシュから屋根を作成」を本体機能に | フロアレベルからメッシュ点高度 | 躯体以外を表示 | メッシュ頂点に一括ラベル | 断面形状パラメータパレット | STB取込みで梁端部を柱面 | RFAをパラメトリック | レイヤーセットを現在の設定で更新 | ひとつひとつの線の線種/色/表示非表示を変更できる機能(ラインワーク) | 「線として表示」としてもBIMx上で通り芯を表示 | 部材の始点/終点座標を一覧表とプロパティで取得 | 通り芯と要素の連動 | 表現の上書きに数式
Win10 / 13th Gen Corei7 / 32GB RAM / RTX2000Ada Laptop
AC17 - 27 / ACUG
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
2023-08-28 02:16 PM
こんにちは。
Archicadでコンクリート数量の算出を「一覧表」で行う場合、柱・梁の設定中にある「セグメント」も勝手に計上し結果柱・梁の体積が2重計上になってしまいます。一覧表設定で柱・梁セグメントを省く設定にすれば良いので、下記のナレッジセンター記事を参考にして下さい。
柱や梁の積算数量がレイヤー別構成要素では異なってしまう – GRAPHISOFTナレッジセンター
私はこれで何度か失敗しましたので、参考になれば幸いです!
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
2023-08-27 06:21 PM
こんにちは。
よくやるのはsmartCONPlannerという有料アドオンを使った方法です。
モルフやゾーンと重なった範囲の体積を出せます。
別の方法としては、同じように重なる範囲のモルフを作成してソリッド編集の「交差」を使う方法です。
下記のブログで方法を解説してくれています。
コンクリート躯体をオブジェクト化して数量算出|シェルパブログ
▼ウィッシュリスト(投票が集まるとGSの検討対象になります。賛同してくださる方は投票をお願いします!)
「仕上げツール」を本体機能に | 「メッシュから屋根を作成」を本体機能に | フロアレベルからメッシュ点高度 | 躯体以外を表示 | メッシュ頂点に一括ラベル | 断面形状パラメータパレット | STB取込みで梁端部を柱面 | RFAをパラメトリック | レイヤーセットを現在の設定で更新 | ひとつひとつの線の線種/色/表示非表示を変更できる機能(ラインワーク) | 「線として表示」としてもBIMx上で通り芯を表示 | 部材の始点/終点座標を一覧表とプロパティで取得 | 通り芯と要素の連動 | 表現の上書きに数式
Win10 / 13th Gen Corei7 / 32GB RAM / RTX2000Ada Laptop
AC17 - 27 / ACUG
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
2023-08-28 08:40 AM
ご回答ありがとうございます。
smartCONPlanner施工検討にとてもよさそうですね!
ひとまずはご紹介いただいたブログの方法で試行しつつsmartCONPlannerについても検討してみたいと思います。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
2023-08-28 02:16 PM
こんにちは。
Archicadでコンクリート数量の算出を「一覧表」で行う場合、柱・梁の設定中にある「セグメント」も勝手に計上し結果柱・梁の体積が2重計上になってしまいます。一覧表設定で柱・梁セグメントを省く設定にすれば良いので、下記のナレッジセンター記事を参考にして下さい。
柱や梁の積算数量がレイヤー別構成要素では異なってしまう – GRAPHISOFTナレッジセンター
私はこれで何度か失敗しましたので、参考になれば幸いです!
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
2023-08-29 08:50 AM
2重計上の問題、少し話が上がってきていました!
ひと手間かかりますが設定で何とかなるのなら一安心ですね。
ありがとうございます。ぜひ参考にさせていただきます。