Archicad-Revitの相互運用性の一般的な問題として、ドアスイングはほとんどの場合、Revitに正しく表示されなません。
このトピックについては、すでにいくつかのディスカッションを行い、共有できるいくつかの有用なワークアラウンドを見つけました。こちらの記事は、推奨されるIFC変換設定のプリセットをまとめていますので、この問題に悩んでいるクライアントお役に立てれば幸いです。
要約すると、この特定の問題に最も関連する3つの選択肢を考慮すると、ベストプラクティスは次のようになります:
- ArchicadからBREP形状を含むIFCをRevitにリンクする:
ドア/窓 2Dビュー(モデルフィルタ) |
はい-チェックを付ける |
IfcOpeningElement(モデルフィルタ) |
いいえ-チェックを外す |
要素の形状全体をエクスポート(形状変換) |
いいえ-チェックを外す |
-
Archicadから押出形状を含むIFCをRevitにリンクする:
こちらは何の意味もありません。しかし、こちらの最良の選択肢は、先ほどと同じでしょう。
-
ArchicadからBREP形状を含むIFCをRevitで開く:
一般的なシナリオではありませんが、起こりうることです。この解決策には限界がありますが、「一番まし」のもまた、これまでのものと同じでしょう。
- Archicadから押出形状を含むIFCをRevitで開く:
ドア/窓 2Dビュー(モデルフィルタ) |
はい-チェックを付ける |
IfcOpeningElement (モデルフィルタ) |
はい-チェックを付ける |
要素の形状全体をエクスポート (形状変換) |
はい-チェックを付ける |