BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
  

Revit to Archicad Exchange - Doorの開き方向の問題

Michitaka Kiriki
Graphisoft
Graphisoft

Revit 2019 (19.2.10.7)からIFCファイルをエクスポートされる際に、ドアの開きに関する問題が発生しました。ArchicadまたはSolibriにインポートすると、ドアが反転します。これは、提出図面が開き方向と出口方向が逆に作成されているため、大きな懸念材料となっています。これは、Revitの情報が不足していたことが原因です。Doorファミリには Operation パラメータが定義されているはずですし、ドアの開きを線で示すという具体的な方法もあるはずです。

 

RevitからIFCにエクスポートする際、スイングドアは描かれた円弧からピックアップされ、2Dシンボルの一部として表示されます。円弧は、Plan Swing [projection ](1)/Plan Swing [cut](2)のサブカテゴリを持つモデル線/シンボル線で作成する必要があります。円弧の中心はヒンジ位置(3)である必要があり、円弧の始点は全開時のパネルの終点であり、円弧の終点は全閉時のパネルの終点である必要があります( 5 )。

 

rvtdoor1.png

 

次に、IFCパラメータ/操作をファミリタイプで定義する必要があります。テキスト値であり、IFCでは定数です。この例では、SINGLE_SWING_LEFTです。操作の一覧は以下のとおりです。

 

rvtdoor2.png

 

操作方法:

  • SINGLE_SWING_LEFT
  • SINGLE_SWING_RIGHT
  • DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING
  • DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT
  • DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGHT
  • DOUBLE_SWING_LEFT
  • DOUBLE_SWING_RIGHT
  • DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING
  • SLIDING_TO_LEFT
  • SLIDING_TO_RIGHT
  • DOUBLE_DOOR_SLIDING
  • FOLDING_TO_LEFT
  • FOLDING_TO_RIGHT
  • DOUBLE_DOOR_FOLDING
  • REVOLVING
  • ROLLINGUP
  • USERDEFINED
  • NOTDEFINED

RevitからIFCデータを交換する際のドアの開きに関する問題の解決に役立つことを願っています。近いうちに次のブログで取り上げます。