Bonjour,

J'ai un problème régulière pour des jonctions de Poutres en pente et notamment lorsqu'elle sont en Structure Profil complexe : la jonction entre les deux s'effectue très mal.

Y a-t-il un paramètre qui m'échappe ?

Voir ci-joint une capture de deux mauvaises jonctions. Les lignes de références se rejoignent bien et c'est bien le même Profil complexe sur chaque poutre.

Archicad_nXvPAapSrI.png

Merci pour vos retours !

1 SOLUTION APPROUVÉE

Solutions approuvées
Olivier-IDAO
Enthusiast

Bonjour ArchiGap,

 

C'est normal que tu aies ce type de problème de raccord si tes profils de poutres sont inclinés et assemblés en angle. Dans la réalité se problème se posera de toute façon aussi.

 

La seule manière de résoudre ce problème est de légèrement modifier l'angle de rotation de tes profils pour "corriger" la géométrie.

Exemple avec 2 poutres en profil complexe inclinées à 5° et raccordées entre elles avec un angle quelconque :

Celles en bas sont dessinées normalement, celles d'en haut sont "corrigées"

Voir mes captures d'écran A

A1-deux poutres inclinées à 5° et raccordées.png

A2-deux poutres inclinées à 5° et raccordées.png

A3-deux poutres inclinées à 5° et raccordées.png

A4-deux poutres inclinées à 5° et raccordées.png

    

 

Par contre si l'un des profils est à 0° et doit se raccorder en angle à un profil incliné, tu dois créer un petit morceau de profil à plat, aussi long que le profil est large, dans l'angle AVANT que le profil incliné ne commence.

Exemple : Poutres à 0° raccordées à 90° avec une poutre inclinée à 5°

Voir mes captures d'écran B

B1-deux poutres à plat + 1 troisième inclinée à 5°.png

B2-deux poutres à plat + 1 troisième inclinée à 5°.png

B3-deux poutres à plat + 1 troisième inclinée à 5°.png

En espérant avoir répondu à ta question.

Archicadement vôtre

Olivier

Interior designer, Former & Bim expert
Archicad 6.5 to 29
MacStudio 2023 Apple M2 Max powered by MacOS Sonoma 14.7.4

Voir la solution dans l'envoi d'origine

2 RÉPONSES 2
Olivier-IDAO
Enthusiast

Bonjour ArchiGap,

 

C'est normal que tu aies ce type de problème de raccord si tes profils de poutres sont inclinés et assemblés en angle. Dans la réalité se problème se posera de toute façon aussi.

 

La seule manière de résoudre ce problème est de légèrement modifier l'angle de rotation de tes profils pour "corriger" la géométrie.

Exemple avec 2 poutres en profil complexe inclinées à 5° et raccordées entre elles avec un angle quelconque :

Celles en bas sont dessinées normalement, celles d'en haut sont "corrigées"

Voir mes captures d'écran A

A1-deux poutres inclinées à 5° et raccordées.png

A2-deux poutres inclinées à 5° et raccordées.png

A3-deux poutres inclinées à 5° et raccordées.png

A4-deux poutres inclinées à 5° et raccordées.png

    

 

Par contre si l'un des profils est à 0° et doit se raccorder en angle à un profil incliné, tu dois créer un petit morceau de profil à plat, aussi long que le profil est large, dans l'angle AVANT que le profil incliné ne commence.

Exemple : Poutres à 0° raccordées à 90° avec une poutre inclinée à 5°

Voir mes captures d'écran B

B1-deux poutres à plat + 1 troisième inclinée à 5°.png

B2-deux poutres à plat + 1 troisième inclinée à 5°.png

B3-deux poutres à plat + 1 troisième inclinée à 5°.png

En espérant avoir répondu à ta question.

Archicadement vôtre

Olivier

Interior designer, Former & Bim expert
Archicad 6.5 to 29
MacStudio 2023 Apple M2 Max powered by MacOS Sonoma 14.7.4
ArchiGap
Participant

Bonjour Olivier,

 

En effet ça résout la majeure partie de mon problème !

Merci pour ton retour très complet et documenté !