Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Entwurfswerkzeuge von Archicad, Elementverbindungen, Modellierungskonzepte usw.

Verschnitt Mehrschichtwand

Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo allerseits,

wie kann ich die Mehrschichtwand aus HLZ und Dämmung mit der Einschichtwand HLZ verschneiden?

http://img38.imageshack.us/img38/5010/bild1rh.png

beste Grüsse
Turmalin
4 ANTWORTEN 4
Anonymous
Nicht anwendbar
Hat die einschichtige Wand die gleiche Schraffur wie die mehrschichtige Wand oder eine andere Ziegelschraffur? Und die Verschneidungspriorität sollte die gleiche sein.
robert shipley
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Sind die Achsen verbunden?
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH

HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Anonymous
Nicht anwendbar
Liegen die Wände auf Ebenen mit gleicher Verschneidungsgruppe (Ebenendialog!)?
Anonymous
Nicht anwendbar
Besten Dank Leute,

der Fehler lag bei den unterschiedlichen Schraffuren, 4a HLZ Mauerwerk zu 4a Ziegelmauerwerk.