Energiebewertung Wärmepumpe

oschaeffer
Newcomer
Hallo Zusammen,

wie lautet bei der Energiebewertung von AC 16 die richtige Einstellung bei "Gebäudetechnik / Heizungsart", wenn unter "Ökosysteme" für Heizung und WW eine Wärmepumpe eingestellt ist?

Ist die Heizungsart dann "natürlich" oder "lokaler Heizkessel" mit "Energiequelle elektrisch"? Oder wird diese Einstellung bei Wärmepumpen ignoriert?

Danke vorab und viele Grüße,
OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
3 ANTWORTEN 3
oschaeffer
Newcomer
...oder einfacher gefragt:

Wie lauten die richtigen Einstellungen in den Menüs
"Heizungsart" und "Ökosysteme", wenn Heizungswärme und WW per Wärmepumpe erzeugt werden?

Danke vorab und Grüße in die Runde,
OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
Da ich mir nicht sicher bin habe ich in Budapest nachgefragt und warte noch auf eine Antwort.
Ich gebe dann sofort Bescheid.
So, es hat ein wenig gedauert, aber jetzt hab ich eine Antwort.

Da diese Variante in der Berechnung nicht vorgesehen ist, muss man ein wenig tricksen.

Wenn es neben der Wärmepumpe noch ein Zweitsystem gibt, so wird dieses als Heizungsart angegeben. Hier den entsprechenden Brennstoff und die Effizienz angeben. Gibt es das nicht, dann wählt man einen Brennstoff, der sonst nicht benutzt wird, um diesen Wert später heraus filtern zu können.

Die Kapazität der Wärmepumpe ist entweder bekannt, oder es wird die Summe der errechneten Heiz und Warmwasserenergie als Wert eingetragen. Der eingetragene Wert darf nicht höher sein als erforderlich, denn sonst kann es derzeit noch zu einem falschen Ergebnis führen.
Das alles ist aber hiermit auch bei den Entwicklern bekannt und wird nachgebessert. 😉