Hallo,
nun, ihr Gedankgang hat einen kleinen Hacken ...
Bei Fensterlüftung wird der n50 bzw nx Wert laut ÖNORM B 8110-6
"6.2.2 Luftvolumenstrom bei natürlicher Lüftung"
nicht berücksichtigt. Es wird der nfl=0,4 für Wohngebäude berücksichtigt.
"6.2.3 Luftvolumenstrom bei kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung"
in dieser Formel wird nx (nx resultiert aus n50) berücksichtigt und aber auch ein nmech ,dieser nmech=0,4 für Wohngebäude, also gleich groß wie nfl=0,4
somit wird der Lüftungsverlust laut ÖNORM bei RLT immer größer sein als bei Fensterlüftung.
Anmerkung: die Anzeige dee n50 Wertes bei Erstellen einer Fensterlüftung im Bereich Anlagen kommt dann in einer der nächsten Versionen weg, damit es nicht zu Verwirrungen führt.
n50 wurde nur in diesem Bereich fälschlicher Weise angezeigt, in den Bereich HWB/KB im Reiter Lüftung und im Ausdruck Leitwerte wird sie nicht angezeigt.