1. Frage:
Habe ein Gebäude mit unbeheizten Keller und einen Zubau mit aufgeständerter Bodenplatte.

Wie berechnet sich die Perimeterlänge?
Wird die Länge, wo die Bodenplatte des Zubaus an den unbeheizten Keller grenzt, bei beiden Bauteilen als Perimeterlänge hinzugerechnet ?

2. Frage:
An den unbeheizten Keller grenzt eine - teilweise unterirdische - Garage. Das Gebäude ist nur über dem Keller. Die Wand zwischen unbeheiztem Keller und Garage gedämmt.

Rechnet man in diesem Fall die Garage zur Perimeterlänge dazu ?
1 ANTWORT 1
Anonymous
Nicht anwendbar
Habe die Antwort selber in der EN 13370 gefunden:
Längen, die an unbeheizte Räume grenzen, werden so behandelt, als ob sie erdberührt wären = als wären die unbeheizten Räume nicht vorhanden.