Hallo,
die thermischen Anforderungen an Lichtkuppeln nach OIB sind ein interessantes Thema. Ich arbeite bei einem großen Dachfensterhersteller, der für seine Schrägfenster bekannt ist. Da wir vor 3 Jahren auch ein Fenster für das flache Dach – als Alternative zu den herkömmlichen Lichtkuppeln und deren Defiziten - eingeführt haben, beschäftigen wir uns damit auch damit.
Wir sehen es ebenfalls wie marko, daß die OIB-Richtlinie 6 (2011), 10.2 „Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile“ nach Ziffer 12 für Lichtkuppeln einen u-Wert von 2,00 verlangt, da der springende Punkt der HORIZONTALE Einbau ist.
Die Ziffer 14 für Dachflächenfenster (die mit dem bisherigen Baustil immer schräg verbaut waren) mit Uw = 1,7 sollte da nicht zutreffen. Natürlich hat am Schluß der Sachverständige die stärkeren Argumente …
Die gute Nachricht: Mit unserem "ersten Fenster für flache Dächer“ (vollwertiges Fenster, die Lichtkuppel dient als Witterungsschutz) schaffen wir nach EN 12567-2 einen u-Wert = 1,4, und liegen damit auch deutlich unter dem für Dachflächenfenster geforderten Uw = 1,7.
Viel Freude,
Bernhard