Hab den BT probeweiser eingegeben, die Diffusion ist lt. programm OK. (beim umdrehen nicht)
1) Die Schichten sind bei einer diffussionsberechnung prinzipiell von o nach u, bzw. von i. nach a einzugeben, wie es neben der liste steht (bzw. umzudrehen, dass sie richtig sind.
Bei erberührten böden gibt es 3 arten von feuchten: aufsteigende bodenfeuchte, dampf, der von innen nach außen will und restfeuchte von eingebauten gebundenen schichten. Für die diffussionsberechnung sind immer folien und abdichtungen mit einem konkreten mü und schichtstärke für den richtigen sd-wert einzugeben. Hier z. B. 2 x PAE 0,2 mm unterm estich als dampfbremse und E-KV5 als abdichtung. die 2. folie über der eps-schüttung ist sinnlos, es ist auch nicht zielführend, die nicht ausgetrocknete feuchte dieser schüttung für die ewigkeit einzusperren, weshalb gebundene beschüttungen immer gut austrocknen müssen. Eps-kügelchen nehmen ein paar % wasser auf, welches wieder verdunsten muß, was bei einer so dicken schüttung dauern kann, insbesondere wenn nicht geheizt wird und wenig trockener wind durchzieht bzw. zuviel wasser beigemischt wurde. Es soll sich auch schon schimmel auf solchen schüttungen breitgemacht haben. Dieses problem gibt es nicht wenn man xps-platten nimmt, dann ist wieder die frage, wohin mit den leitungen...