Hallo
Ich habe ein Problem:
Erdanliegender Fußboden: Ti 22C
Aufbau von U-O
WU-Beton 30cm
Bitum. mit Alu 3mm
WD 8cm
Estrich 6cm
Fliesen
Sollte eigentlich in ordnung sein aber...
Ich bekomme kein OK für Dampfdiv.
(Bauteil ungeignet)
Was mache ich Falsch
WD schon auf 12cm erhöt
Aluminium mit 1cm versucht usw. usw

:hot:
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
Newcomer
ich vermute, dass die diffusion aus der raumfeuchte in die dämmung hinein das problem sein könnte; da ist ja nichts wirklich im weg (die fliese ist nicht 100% dampfdicht wegenb der fugen) praktisch ist ja eh eine folie zwischen dämmung und estrich; bau die mal ein, dann sollte es wahrscheinlich klappen.
:winken:
moschu
Contributor
Hi zzyzx
Leider nicht , immer noch negativ
Anscheinend gibt es neue Erkentniise in der Bauphysik :confused:
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
zzyzx
Newcomer
da bin ich dann auch nicht auf dem "neusten" stand 😉
moschu
Contributor
Anscheinend funzt es nur wenn die Dapfsperre bzw. Feuchtigkeitsisol. auf der WD liegt, oder 14cm WD unter der Platte.
mann lernt nie aus! :verwirrt: