Hallo zusammen!

zb: Bauteil "5fach beplankte GK - Wohnungstrennwand von Knauf W115"

Wie bekomme ich über das Programm den richtigen Rw-Wert???

Danke im voraus
Gernot
4 ANTWORTEN 4
Anonymous
Nicht anwendbar
auf Reiter Schall gehen, rechts bei Schallschutzgutachten auf "+" klicken, Zeile 61, ÖN B3358/6 für Doppelständerwand 69 dB auswählen.
Anonymous
Nicht anwendbar
danke...

das eigentliche Problem ist der Nachweis für diesen Aufbau:

1,5cm GK-PLATTEN
5,0cm WD
1,0cm Innenputz
25cm HLZ
1,0cm Innenputz
5,0cm WD
1,5cm GK-PLATTEN

Die WTW muss von der Wohnbauprüfststelle genehmigt werden! dazu bräuchte ich aber die dB?

[ 07. April 2010, 14:46: Beitrag editiert von: Gernot ]
Anonymous
Nicht anwendbar
Reiter Schall wählen und Schallverhalten wie folgt einstellen:

Gipskartonplatte: außen liegende Vorsatzschale
Dämmung
Putz, Ziegel, Putz: Masseschicht
Dämmung
Gipskartonplatte: (innen liegende) Vorsatzschale
Anonymous
Nicht anwendbar
Innenputz hinter einer Vorsatzschale?
da wird es sich wohl eher um einen Fugenglattstrich handeln, würd ich beim Nachweis sicherheitshalber weg lassen.