Hallo!
Habe folgenden Aufbau
O-U
1 Betonplatten
2 Riesel
3 Filterschicht
4 XPS-Dämmung
5 Abdichtung
6 STB-Decke
7 Innenputz

Was würdet ihr bei der Schallberechnung welcher Schicht zuordnen(zb.: Masseschicht, biegeweiche Vorsatzschale,....)

Danke im Voraus für die Hilfe!
lg
3 ANTWORTEN 3
Anonymous
Nicht anwendbar
Mit Filterschicht ist ein Filtervlies gemeint!
Anonymous
Nicht anwendbar
Ich würde wie folgt eingeben:

Betonplatten biegeweiche Vorsatzschale (wie Estrich)
XPS Dämmung E=12
Stahlbetondecke+Putz Masseschicht

Rest nicht berücksichtigen
Anonymous
Nicht anwendbar
Betonplatten auf Kies sind keine biegeweiche Vorsatzschale und XPS keine elastische Dämmschicht (zu steif).
Eine Trittschalldämmung erfolgt hier über die innere Reibung des Riesels und die relativ weiche Abdichtung, (wenn es Elastomerbitumenbahnen sind).
Dieses Verbesserungsmaß ist im allgemeinen nur abschätzbar (Erfahrunds-/Meßwerte), Sälzer-Schallschutz im Hochbau gibt z.B an: XPS VM=15-25 dB (zur Rohdecke). Wenn das nicht ausreicht, muß man den Terrassenbelag dämmen (trittschalldämmende Stelzlager, Gummigranulatmatten etc.)
Den Innenputz (Spachtelung)kann man getrost vernachlässigen.