😢 Ich habe eine Ytong Wand Bj. 1973 eingegeben ..Gastbeton+Innenputz+Außenputz U= ca 0,47W/m2k In der Bibliothek gibt es einen Bauteil Gasbetonwand Verputzt 26cm U=ca 0,97W/m2k ist ja fast kein unterschied 😉 was nehmen wir den ?? In wie weit sind die baubook Daten vertrauenswürdig?? Ich hoffe nicht das ich alle angaben hinterfragen muss 😢
Windows 10 begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
ist mir auch schon mal des öfteren passiert. ich habe meine zweifel, ob überhaupt baustoffe "älteren" jahrganges in der bibliothek enthalten sind. ich würde die gesamte wand von der bibliothek oder default-werte nehmen.
... oder bei Xella anrufen und fragen. Baujahr, Wandstärke, tragend oder nicht tragend ... und die schätzen es. Ich hab es einmal für einen Bestandsenergieausweis gemacht und war erstaunt, dass der Lamda-Wert beinahe heutiges Niveau hatte.
Baubook stimmt wahrscheinlich für ~ die letzten 10 bis 20 Jahre, ansonsten sind die "Altbau" Aufbauten sicher passender. Die ÖNORM Bauteile sind auch ein guter Anhaltspunkt mit den von .. bis ... Angaben.