SYMB_POS_Z: kapiert mein Wandschlitz nicht

Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo!

Ich versuche den Wanddurchbruch-Symbolen aus der 7.0er Bibliothek beizubringen, ihre eigene Lage im Symboltext darzustellen.

SYMB_POS_Z ergibt aber bei meinen Versuchen immer 0.00 - ich habe keine Ahnung warum. Eingentlich wollte ich über SYMB_POS_Z die Höhe im Verhältnis zur Wandunterkante, dann über die Höhe und Z-Pos. der Wand die Höhe zur Geschossebene ermitteln.

Bin ich auf einem Holzweg?
Hat das schon mal jemand geschafft?

Gruß,
Michael.
1 ANTWORT 1
Bernhard Binder
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Bei einem Fenster/einer Tür ist das Koordinatensystem um 90° um die X-Achse verdreht.
Der Parameter b, der normalerweise die Ausdehnung in der Y-Richtung angibt, ist bei Fenster/Türen die Höhe, also quasi die Z-Richtung.

Und das gilt für alle Paramter!
Also um die Höhe eines Fenster/einer Tür in einer Wand auszulesen musst du SYMB_POS_Y verwenden.

SYMB_POS_Z ergibt somit den Abstand von der Wandseite und der ist entweder 0 oder max. die Wanddicke.