Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
BIM-basierte Verwaltung von Attributen, Zeitplänen, Vorlagen, Favoriten, Hotlinks, Projekten im Allgemeinen, Qualitätssicherung, usw.

Raumflächenliste

Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo,
habe Probleme mit der Erstellung einer Raumflächenliste: Wie muss die Nummerierung der Raumstempel sein, damit es in der Tabelle getrennt aufgeführt wird. Ich habe so nummeriert: W_1A.1, W_1A.2 usw. und W_1B.1, W_1B.2 usw.
Jetzt sollen A und B getrennt in der Liste auftauchen und nicht fortlaufend hintereinander.
Wie muss ich die Nummerierung ändern?
Danke!
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Graphisoft
Graphisoft
Über welche ARCHICAD-Version reden wir?
Anonymous
Nicht anwendbar
ArchiCad 9
David Kehr
Graphisoft
Graphisoft
Du ändere die Raumbezeichnung von W_1A.1 auf W_A1.1, dann sollte es gehen.

Da die ArchiCAD-Berechnungs-Routine die Daten nach dem selben Prinzip ordnet wie das Betriebssystem, müssen die Wohnungen so tituliert werden, dass die Stellen Nummerierung der höchsten Stellenzahl entsprechen.
Dann werden die Wohnungen auch korrekt sortiert.

Bsp:
1-9 WE = W1, W2, ..., W9 etc.
1-99 WE = W01, W02 ..., W10, ..., W99
1-999 WE= W001, W002, ..., W100, ...W999

Bei Abweichung von diesem Prinzip werden die Wohnungen wie folgt sortiert:

Bsp: 1-99 WE
W1
W10
W11
W12
...
W2
W20
W21