Deckendurchbruch mit hoch Null

Anonymous
Nicht anwendbar
Meine Deckendurchbrüche werden im Grundriss immer mit hoch Null vermaßt dargestellt, d.h. wenn der DD 15/15 cm hat, steht dort im Text des DD (nicht in der Maßkette) 15 (hoch Null)/15 (hoch Null).
Ich finde keine Möglichkeit, das Hoch Null abzustellen.
6 ANTWORTEN 6
Markus Denzlinger
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Von welchem ARCHICAD reden wir?
Schon mal die Bemaßungsstandards gecheckt?

Gruß

Markus
Anonymous
Nicht anwendbar
Wir reden von ArchiCAD 12 (oder 11).
Die Bemaßungsstandards gelten scheinbar nur für Vermaßungen und nicht für automatische Beschriftungen von Objekt-Bibliothekselementen, oder doch? Jedenfalls bringt mich das Experimentieren in den Bemaßungsstandards (Bemaßungseinstellungen unter Projektpräferenzen) nicht weiter.
zzyzx
Newcomer
ich hab mal schnell ins skript geschaut;
da ist ein parameter "p", der immer ausgegeben wird, auch wenn er 0 ist.

sowas gehört eigentlich mit str{2} gemacht,
siehe hier: GDL Forum Thema: GDL-Text hochgestellt möglich ?

:verzweifelt: :winken:
Anonymous
Nicht anwendbar
Danke Markus und zzyzx.
Das Projekt wurde in AC 11 begonnen und in AC 12 weiterbearbeitet.
Verwendet wird nach wie vor die Bibliothek 11.
Der "hoch Null" Wert tritt bei den Objekten in ArchiCAD 12 nicht mehr auf; demnach ein kosmetischer Bug des AC11-Objektes.
Markus Denzlinger
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Also das tritt bei mir auch in ARCHICAD 11 nicht auf. Hast Du die aktuelle 11er Bibliothek von Juli geladen? Siehe www.GSHelp.de.

Gruß

Markus
Anonymous
Nicht anwendbar
Danke für den Tipp, Markus.
Die neue Bibliothek macht es.