Hallo!
Mehrschichtiges Mauerwerk:
2,0 cm Außenputz
50,0 cm Hochlochziegel
1,5 cm Innenputz

Im Grundriss passt die Darstellung, ohne Anschlag. Der Außenputz und Innenputz werden richtig eingezogen, jedoch wird bei der Architekturlichte die 2x2 cm Putzstärke außen nicht berücksichtigt, was ich aber gerne hätte.
Die Fensteröffnung hat ein Rohbaumaß von 130/150 cm, dementsprechend müsste die Architekturlichte 126/146 cm sein.
Gibt es da, ohne hunderttausend einstellungen zu durchsuchen, eine einfache Möglichkeit den AL richtig anzeigen zu lassen?
Danke.
Mehrschichtiges Mauerwerk:
2,0 cm Außenputz
50,0 cm Hochlochziegel
1,5 cm Innenputz

Im Grundriss passt die Darstellung, ohne Anschlag. Der Außenputz und Innenputz werden richtig eingezogen, jedoch wird bei der Architekturlichte die 2x2 cm Putzstärke außen nicht berücksichtigt, was ich aber gerne hätte.
Die Fensteröffnung hat ein Rohbaumaß von 130/150 cm, dementsprechend müsste die Architekturlichte 126/146 cm sein.
Gibt es da, ohne hunderttausend einstellungen zu durchsuchen, eine einfache Möglichkeit den AL richtig anzeigen zu lassen?
Danke.
3 ANTWORTEN 3
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2017-08-06 01:01 PM
2017-08-06
01:01 PM
Definiere einen Anschlag mit 2 cm und Schichteinzug "Anschlag Putz" mit der Originalstärke. So stimmen bei mir die Werte.
Gruß
Markus
Gruß
Markus
Anonymous
Nicht anwendbar
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2017-08-07 11:15 AM
2017-08-07
11:15 AM
Hallo Markus!
Danke für deine Hilfe! Du hast recht, die Werte werden richtig angezeigt, allerdings passt die Darstellung im Grundriss nicht.

In der Rohbauöffnung gibt es keinen Anschlag. Man könnte das im 1:100 Plan vielleicht noch ignorieren, allerdings im 1:50 Plan fragen dann die Maurer was der Blödsinn soll 🙂
Vielleicht bekommen wir das noch irgendwie gelöst.
Danke für deine Hilfe! Du hast recht, die Werte werden richtig angezeigt, allerdings passt die Darstellung im Grundriss nicht.

In der Rohbauöffnung gibt es keinen Anschlag. Man könnte das im 1:100 Plan vielleicht noch ignorieren, allerdings im 1:50 Plan fragen dann die Maurer was der Blödsinn soll 🙂
Vielleicht bekommen wir das noch irgendwie gelöst.
Anonymous
Nicht anwendbar
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2017-08-07 11:31 AM