Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Entwurfswerkzeuge von Archicad, Elementverbindungen, Modellierungskonzepte usw.

Bemaßung Rohbau-Öffnungshöhe bei geschossübergreifender Wand

oke
Participant
Hallo,

wir haben ein kleines Problem mit der Rohbau-Höhenbemaßung der Türen.

Wir haben einen Gebäudeteil der etwas tiefer liegt als das sonstige Gebäude, die Unterkante Wand und auch OKRD DG liegt hier bei -0,25 m. Also unterhalb des eigentlichen Geschosshöhe, die Wand/Decke liegt somit zum Teil im EG. Verknüpft ist sie jedoch mit dem DG.

Wenn wir jetzt die Rohbauhöhe der Türen bemaßen wollen, wird immer bis zur OKRD des EG bemaßt. Die Türhöhe liegt dann auf z.B. bei 5,30 m anstatt bei 3,30 m.
Auch die Wand liegt tatsächlich nur im DG (-0,25 m) und geht nicht bis unten zum EG durch.

Ankerpunkte etc. haben wir alles probiert, finden den Fehler jedoch nicht.

Dies ist meiner Meinung nach auch noch nicht dauerhaft so, es ist schon öfter vorgekommen dass die Wand unterhalb von 0,00 anfängt, da passte es aber noch mit der Bemaßung.

Könnt Ihr den Fehler nachvollziehen bzw. tritt es bei Euch auch auf?
Wie würdet Ihr Abhilfe schaffen?

Vielen Dank im Voraus.
ArchiCAD 19-26 Voll, D / WIN 11 Pro x64 / MacOS M1
2 ANTWORTEN 2
kleiner Nick
Mentor
Guck mal im Tab "Schwelle" im Einstellungsdialog der Tür, da muss "bis UK Wand" eingestellt sein. Oft ist da "bis aktuelles Geschoss" eingestellt, und dann gibt es die großen Werte.

Man sieht das ganz schön im Schnitt oder 3D, wenn die dicken schwarzen Objektpunkte der Tür plötzlich im Geschoss darunter platziert sind.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
oke
Participant
Sehr gut, es funktioniert wieder.
Ewig gesucht und den Punkt irgendwie aus den Augen gelassen.

Vielen Dank für die sofortige Hilfe!