Hallo,

ich hab ein Problem bei der Darstellung der Fenster im Schnitt, wenn es 0 PH hat. Hab zur Anschauung noch 2 Bilder hochgeladen.

Wenn ich PH 0 eingebe, dann wird die HLZ Wand unter dem Fenster im Schnitt nicht angezeigt.
Ich muss mind. 0,01 eingeben, damit es korrekt dargestellt wird. Gibts da nicht eine andere Möglichkeit, damit es "korrekt" dargestellt wird?

http://imgur.com/a/8KySr

Danke 🙂
1 ANTWORT 1
Su
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Hi!
Zieht man FB nicht nur bis IK Wand?
Ansonsten muss man im FB eine Kernschicht def. damit ARCHICAD die Baustoffprio. auch hier anwendet.
MFG Su