Fensterlaibung Linienstärke
Anonymous
Nicht anwendbar
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2016-09-06 09:31 AM
2016-09-06
09:31 AM
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit der Fensterlaibung.
Ich bin in der Planung eines Mehrfamilienhauses mit einer Kompaktfassade.
Nun habe ich ein Fenster gesetzt und schaffe es einfach nicht, dass die Laibung z.B. des Backsteins mit dem selben Stift erscheint, wie dieser im mehrschichtigen Bauteil gezeichnet ist. Die Laibung kommt immer mit einem dünneren Stift. In den Einstellungen (Schichteinzug etc.) fand ich leider nichts passendes. Weiss jemand, an was das liegt?
Besten dank und freundliche Grüsse
Ich habe ein Problem mit der Fensterlaibung.
Ich bin in der Planung eines Mehrfamilienhauses mit einer Kompaktfassade.
Nun habe ich ein Fenster gesetzt und schaffe es einfach nicht, dass die Laibung z.B. des Backsteins mit dem selben Stift erscheint, wie dieser im mehrschichtigen Bauteil gezeichnet ist. Die Laibung kommt immer mit einem dünneren Stift. In den Einstellungen (Schichteinzug etc.) fand ich leider nichts passendes. Weiss jemand, an was das liegt?
Besten dank und freundliche Grüsse
Beschriftungen:
- Labels:
-
Mehrschichtige Bauteile
2 ANTWORTEN 2
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2016-09-06 09:36 AM
2016-09-06
09:36 AM
Hi Tobias,
hast du im mehrschichtigen Bauteil evtl. eine andere Linienstärke für den Wandabschluss eingestellt?
mfg, Markus
hast du im mehrschichtigen Bauteil evtl. eine andere Linienstärke für den Wandabschluss eingestellt?
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Anonymous
Nicht anwendbar
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2016-09-06 09:55 AM
2016-09-06
09:55 AM
"Markus70" wrote:
Hi Tobias,
hast du im mehrschichtigen Bauteil evtl. eine andere Linienstärke für den Wandabschluss eingestellt?
mfg, Markus
Hallo Markus
Genau das wars 🙂 Vielen Dank für die schnelle Antwort!
mfg Tobias