Hallo Moschu!
Die meisten Details findet man in der OIB-Richtlinie 6 (+ im Leitfaden und in der Erläuterung):
http://www.oib.or.at/ - Vor allem im Leitfaden (Punkt 2.6 alt bzw. 2.8 neu) werden die Zonierungskriterien beschrieben.
In der ÖNORM B 8110-5 sind die Nutzungsprofile zu finden. Entsprechend der Daten erfolgt dann die Zuordnung zur entsprechenden Nutzungszone. Die Trennwand (und dergleichen) gehört zu beiden Zonen, Zonengrenze in der Mitte.
In der ÖNORM B 8110-6 findet man die Beschreibung betreffend konditionierter/unkonditionierter Zone. Die Trennwand (und dergleichen) reicht zonenmäßig bis zur Dämm-Ebene.
Die Haustechnikanlage wird nach m² zoniert, das erfolgt in APH dann unter Gebäude -> Anlagenteile (ab der 2.Anlage muss man sie mit dem Datenassistenten hinzufügen).
Einige Infos stehen auch im ArchiPhysik-Handbuch ...
🙂LG, Eva