abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.

Verschiedene Varianten, den beheizten Keller einzugeben

Anonymous
Nicht anwendbar
.. ergeben krasse Unterschiede.
Habe ein einfaches Testbeispiel durchgespielt:

Keller beheizt, erdberührt vereinfacht: 275 kWh/m²a
Keller beheizt, erdberührt detailliert: 160
Keller in Zone Wohnen, erdberührt vereinfacht: 170
Keller in Zone Wohnen, erdberührt detailliert: 101

Wenn ich bei diesen Varianten die erdberührte Kellerwand dämme, bekomme ich:

Keller beheizt, erdberührt vereinfacht: 219
Keller beheizt, erdberührt detailliert: 139
Keller in Zone Wohnen, erdberührt vereinfacht: 141
Keller in Zone Wohnen, erdberührt detailliert: 101

Im besonderen der letzte Punkt macht mich stutzig - da wird scheinbar die erdberührte Kellerwand bei den Leiwerten gar nicht berücksichtigt !
Heißt das, daß diese Variante gar nicht zulässig ist ?
7 ANTWORTEN 7
Anonymous
Nicht anwendbar
Mir ist nicht ganz klar, was sie unter "Keller in Zone Wohnen, erdberührt verstehen". Ein beheizter Keller muss immer als eigene Zone vom Typ "Keller konditioniert" erfasst werden und wird einer anderen beheizten Zone "zugeordnet".

Andere erdberührte Bauteile, die zur Hülle der beheizten Zone hinzugefügt werden sollen, können nur erdberührte Bodenplatten sein.
Anonymous
Nicht anwendbar
Ich kann den Keller ja auch ganz normal bei der Zone "Wohnen" eingeben.
Anonymous
Nicht anwendbar
Dann ist er aber kein beheizter Keller im Sinne des Berechnungsverfahrens.
Anonymous
Nicht anwendbar
Zu diesem Thema würde ich gerne nachfragen:

Wo ist bei den Bauteilen der Unterschied zwischen
Klima Innen: konditioniert Aussen: erdberührt
Klima Innen: Keller beheizt Aussen: erdberührt ?

Warum gibts bei der zweiten Variante für "Aussen" nur erdberührt ?
Es gibt ja auch Keller, die teilweise über das Gelände hinausragen.
Wie muss in diesem Fall die "Kelleraussenwand definiert werden ?
Anonymous
Nicht anwendbar
Diesselbe Frage habe ich im Thema "detaillierte Berechnung Keller" gestellt.

Die Antwort von Paul Oberle:

"APH rechnet nach der EN ISO 13370.
1) das sind Bauteile gegen Außenluft, bei der Zone Wohnen dazu."

Ich glaub, jetzt ist es Zeit, mir die EN13370 zu besorgen ... 😉
Anonymous
Nicht anwendbar
Könnte Paul Oberle die Frage von Egon hier bitte kurz erläutern, ohne dass man sich die EN ISO 13370 besorgen muss.

Danke
Anonymous
Nicht anwendbar
Zur Hülle des beheizten Kellers gehören nur die erdberührten Wände und Fussböden. Alles andere ist der zugehörigen beheizten Zone zuzuordnen. Man erfaßt hier kein Kellergeschoß, sondern nur die erdberührten Komponenten.