TGA
Zusammenarbeit mit der Haustechnik. Übergabe per IFC, Einlesen per HKLSE-Modeller etc.

HKLSE Leitung Gefälle

SABI
Booster
Hallo,

gibt es bei dem HKLSE- Modul die Möglichkeit
den Leitungsrohren ein Gefälle zu geben.
Dass es über das Verschieben in der Z-Achse
möglich ist, sehe ich.
Ich suche eine Möglichkeit z.B. 1% bei den Rohreinstellungen
über das Menü einzugeben.

Grüße cadumm
7 ANTWORTEN 7
torben_wadlinger
Virtuoso
Du kannst beim Erstellen der Leitung eine Neigung/Steigung eingeben, aber nur in Grad, nicht in Prozent.

Und nachträglich kannst Du die Neigung im Eigenschaftenfenster (Ausklappmenü "Alle Parameter") in ° angeben, aber nur wenn das Rohr unverbunden ist. Sonst nicht.
Ma_Scht
Advocate
Wenn das Rohr verbunden ist, definiert beiseite schieben, ändern, rückverschieben.
SABI
Booster
Hallo,

danke für die Rückmeldungen.
"Verbundenes Rohr" war es, dann
ist tatsächlich der Schalter für das
Gefälle ausgegraut.

Grüße cadumm
Markus Denzlinger
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Du kannst beim Erstellen der Leitung eine Neigung/Steigung eingeben, aber nur in Grad, nicht in Prozent.

Und nachträglich kannst Du die Neigung im Eigenschaftenfenster (Ausklappmenü "Alle Parameter") in ° angeben, aber nur wenn das Rohr unverbunden ist. Sonst nicht.

In den HKLSE Präferenzen kann man die Neigung global von ° auf % umstellen.

Gruß
Markus
krib3laidz
Contributor
Ich hab das in den Präferenzen auf % umgestellt, in den Einstellungen der Leitung bleibt es aber auf °.
Was mache ich falsch?
AC 25-27 | WIN 10
snow
Rockstar
Nichts.

Ist nur ein Punkt in einer langen Liste, warum ich, zumindest für Entwässerungsleitungen, den Modeller nicht mehr verwenden werde.
Archicad For Future F R E E D O M for-COLORS
______________________________________

archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
Andreas81ch
Expert
Hallo zusammen,

möchte auch gerne die Leitungen schräg und vertikal einstellen können, leider sind diese deaktiviert und kann diese nur in der y-Achse ganz verschieben, aber nicht z.b. 45 Grad oder 90 Grad....... ?

https://ibb.co/0y3wQXL
ArchiCAD v6.5 - 27 / macOS / Windows
Switzerland (Schweiz)