Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Archicad- und BIMcloud-Bibliotheken, deren Verwaltung und Migration, Objekte und andere Bibliotheksteile, etc.

hilfe ... ich will keine klinke ....

Martin Weiland
Participant
ich schaffe es leider nicht wie klinke bei der eingangstür "eingang_typ_2_1" aus der upgedateten ö-bibliothek auszublenden ....

hat jemand eine funktionierende gdl programmierung dafür ???

komischer weise kann man die klinke der tür "eingang_typ_2_2" ausblenden ....

für den 200er maßstab ist die klinke nämlich etwas zu detailiert *gg*

biiiiiiiiiiiitte helft mir !

lg martin
6 ANTWORTEN 6
Bernhard Binder
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Hab's schnell ausgebessert!
DOWNLOAD HIER


(Und nein, wir sind NICHT für die Bibliothek verantwortlich!)

[ 10. Januar 2007, 15:54: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Martin Weiland
Participant
lieber urvater!

das ist ja ganz schön fix gegangen ... aber könnts sein, dass du für den link einige zeichen zuwenig dazugeben hast??

lg martin

edit: könntest du das auch ev. für die 9er anwendbar machen???? oder mir einen tipp geben wies ginge???

danke, dann brauch ich das forum in zukunft nicht mehr disbezüglich ärgern

[ 10. Januar 2007, 15:57: Beitrag editiert von: Martin Weiland ]
Bernhard Binder
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
ist schon ausgebessert!
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Martin Weiland
Participant
super danke ... leider bräucht ichs für die 9er ... denn die haben wir im atelier ....

'tschuldige, dass ich dich deswegen nochmals anbettle

ev. könntest du die vorgehensweise hier posten wie das objekt behandelt werden muss ??? das wäre ein wahnsinn ! 😉
Bernhard Binder
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Hier nochmal für Archicad 9:

CLICK

Zum Selberbasteln:
in der Parameterliste ist
a) die Option Griff an/aus deaktiviert.
b) die Typauswahl an der falschen Stelle.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Martin Weiland
Participant
ich bedanke mich recht herzlich!

ich wusste nicht, dass es so leicht geht .... dacht man müsste im gdl skript einiges abändern ....

lg und noch einen schönen angebrochenen spätnachmittag