Ich bin ein absoluter newbie in ac13. jetzt habe ich ein mehrschichtiges Bauteil gezeichnet und das wird mir korrekt angezeigt allerdings wird die Dämmung nicht in die fensterlaibung gezogen. ich habe bei fenstereinstellungen die mehrschichtlaibung 1 gewählt aber es passiert nichts... was mach ich falsch???

danke im Voraus für eure Hilfe
5 ANTWORTEN 5
Bernhard Binder
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Mehrschichtlaibung 3 verwenden! Schichteinzug nicht vergessen.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Markus70
Enthusiast
Hallo zusammen,

wie stelle ich denn bei der Mehrschichtlaibung 3 (AC14) ein, dass auch innen in der Laibung die Putzschicht dargestellt wird?

<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/Fensteranschlag2.jpg" alt=" - " />

Denn bei dem "Schichteinzug-Fertigteil" wird zwar der Innenputz richtig dargestellt, aber nicht richtig vermaßt.

mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Markus70
Enthusiast
Habt Ihr evtl. eine Lösung für o.g. Problem?

mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Bernhard Binder
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
du musst bei der Mehrschichtlaibung 3 auch gegenüber der Konstruktionlinie die 1. Schicht einziehen.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Markus70
Enthusiast
Vielen Dank Bernhard,

es hat funktioniert. Darstellung und Bemaßung stimmen jetzt überein.

mfg, Markus70