Trenne den BIM-Server von allen anderen Server -> einen eigenen Computer für den BIM-Server.
1. BIM-Server Computer
Setzen Sie wenn möglich eine eigene Maschine nur für den BIM-Server auf. Es muss sich hierbei nicht um einen extrem großen und schnellen Server handeln. Auf der Maschine sollten keine anderen Dienste (Exchange, Datenbanken etc) laufen.
Sie erhalten einen guten Rechner für ca. 1400 Euro. Der BIM-Server sollte folgende Ausstattungen haben:
• 8 GB RAM
• 4 Kern-Prozessor
• 1 TB Festplattenspeicher, aufgeteilt auf 2 einzelne physische Laufwerke (nicht eine Platte mit zwei Partitionen)
• 64-Bit Betriebssystem, kein Serversystem nötig
• Am besten von einem bekannten Markenhersteller
Der virtuelle Speicher muss vom System automatisch verwaltet werden. Stellen Sie die Speicherverwaltung nicht um.
Sie können virtuelle Server verwenden. Wir empfehlen aber einen realen Rechner mit getrennten Festplatten.
5. Projekt- und Bibliothekenordner
Die Ordner für die Projekte und Bibliotheken müssen auf internen Festplatten liegen, die mit dem BIM-Server-Computer zusammen booten (keine externen Festplatten über USB, Firewire oder im Netzwerk). In der Standardinstallation liegen diese Ordner im Programme-Verzeichnis. Wenn Sie dies nicht möchten/dürfen, wählen Sie in der Installation zwei andere Pfade, die aber auf den Festplatten liegen müssen, die mit dem Computer zusammen booten. Wir empfehlen, die Projekte auf eine Festplatte und die Bibliotheken auf die zweite Festplatte zu legen.
Die Zugriffsrechte auf diese Ordner dürfen nicht manuell verändert werden. Die Teammitglieder benötigen keine Schreibrechte auf diese Ordner (oder auf andere auf dem BIM-Server Computer) - der BIM-Server verwaltet selbst die Zugriffe auf die Projekte und Bibliotheken.
Unter Windows 7/Vista bzw. Mac können Sie für den gesamten BIM-Server-Ordner zur Beschleunigung die Indizierung/Spotlight herausnehmen. Da dieser Ordner nicht mit einem Explorer durchsucht werden müssen, muss das Betriebssystem sie nicht indizieren.
Zudem sollten Sie den Virenscanner so einstellen, dass der gesamte BIM-Server-Ordner und die Projekt und Bibliotheken-Ordner nicht gescannt werden.
Stellen Sie den Virenscanner so ein, dass diese Ordner von dem Scan ausgenommen werden.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
If I sound too harsh, please forgive me: I am German.