Fenster 22: Fehler Parameter-Transfer Anschlag

ralf-i-tekt
Contributor
Hallo,

übertrage ich z.B. vom einflügeligen Fenster der AC22-Bibliothek die Parameter auf das Fenster mit zwei Flügeln, wird der Anschlag beim Einsetzen dieses Fensters an der falschen Seite abgetragen. Ein Verblendanschlag von 11,5cm erscheint spiegelbildlich am Innenmauerwerk.
(Wandreferenzlinie außen (Schicht Verblender), Fenster an Referenzlinie eingesetzt)

grüße

ralf
Win 10 | AC 24...26
1 ANTWORT 1
ralf-i-tekt
Contributor
So ein Blödsinn meinerseits,
im Fensterdialog stand der Anschlag mit Bezug auf den Wandkern, statt auf "Anschlag zu Wandfläche".
Den Bezug zum Wandkern benötige ich eigentlich nie, aber hier war eingestellt...
Sorry für die unnötige Verwirrung! 😆 😎 😆