bei dem versuch eine projekt als ifc 2x3 für solibri zu exportieren erscheint die meldung

"der ausgewählte übersetzer ist für diese operation nicht gültig"

für den export wurde folgende (unveränderte) voreinstellung ausgewählt:
format: ifc 2x3 datei
export: komplettes projekt
übersetzer : solibri

auch bei fast allen anderen übersetzern erscheint diese meldung. ausser bei bim4you.

wie bekomme ich einen reibungslosen export hin?
13 ANTWORTEN 13
Markus Denzlinger
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Um es etwas einzugrenzen: passiert das nur bei diesem einen Projekt oder ist das unabhängig davon. Falls Du einen weiteren Arbeitsplatz hast: kannst Du das auch auf diesem nachvollziehen?

Gruß

Markus
Caspar
Contributor
@markus

danke für den hilfreichen hinweis.
zunächst hatte ich nur andere projekte getestet und denselben fehler produziert.
auf einem anderen arbeitsplatz gab es keine probleme.
ich habe ac 19 neu installiert und nun funktioniert es, wie es soll.

aber was könnte es gewesen sein?

gruss aus der ALT-bier-stadt

caspar
Anonymous
Nicht anwendbar
War der Übersetzer ausgegraut oder hatte er ein Schloß? Dann könnte es ein Virenscanner gewesen sein, der den Übersetzer geblockt hat.
Markus Denzlinger
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
"Ralph Schwaiger" wrote:
... könnte es ein Virenscanner gewesen sein, der den Übersetzer geblockt hat.
Am Mac?

Gruß

Markus
Anonymous
Nicht anwendbar
Am Mac eher selten. Evtl. die Zugriffsrechte auf den ARCHICAD Ordner und die Unterordner?
torben_wadlinger
Virtuoso
Das Problem kenn' ich. Und die Lösung.

Die Ursache liegt darin, dass die Übersetzer nicht da liegen, wo sie sollen und in AC man den Pfad dorthin nicht ändern kann, da hart codiert.

Einzige und schnellste Lösung: Neuinstallation

Torben
runxel
Legend
"Torben" wrote:
hart codiert

Das ist ... hart.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |

POSIWID – The Purpose Of a System Is What It Does /// «Furthermore, I consider that Carth... yearly releases must be destroyed»
Holger Kreienbrink
Graphisoft
Graphisoft
erst mal den Pref Cleaner drüber laufen lassen. Gibt es beim Support
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
If I sound too harsh, please forgive me: I am German.
Caspar
Contributor
was macht der pref cleaner?