Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Entwurfswerkzeuge von Archicad, Elementverbindungen, Modellierungskonzepte usw.

Verschneidung der Baustoffe

Stefan-R
Booster
Hier scheint es noch Hänger zu geben:
Treppe aus Archistair 2, die nicht mit Baustoffen erstellt werden kann.
Es scheint also besser, die Decken nach wie vor in Rohdecke und Deckenaufbau zu trennen.


Gleiches bei Vorwänden, der Deckenaufbau einer Mehrschichtdecke geht eben voll durch, zwischen Vorwand und Massivwand sollte Rohdecke bleiben..


Gibt es hierfür schon Lösungsansätze?
12 ANTWORTEN 12
Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo,

Bei den Türeinstellung die Schwelleneinstellung noch mal kontrollieren.
Es sollte "keine Wandöffnung unter Schwelle" angewählt sein.

Gruß
Markus Denzlinger
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Die Schichten, die unter der Tür durchlaufen sollen, dürfen nicht als Kern definiert werden.

Gruß

Markus
Anonymous
Nicht anwendbar
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe den Estrich auch auf Kern definiert und das war der Fehler.