ich vermute das ist die "Untersicht" der Wand.
Kann es sein, dass Deine Wand im OG ein wenig ins EG ragt und die Sichtbarkeit auf "Automatisch" steht?
Lösung:
die Wand/Wände auf 0.00 zum OG verschieben, dann in den Einstellungen für die Wände "Sichtbarkeit/zeige auf" von "Automatisch" auf "Ursprungsgeschoss" umstellen und Fenster mit OK schließen. Dann die Wände wieder auf die alte Standhöhe (vielleicht -0,14 zum OG) umstellen.
Hintergrund der Aktion:
die Wand wird immer nach der Konstruktionslinie definiert und die ist immer am Fußpunkt. d.h. wenn eine Wand mit einem Minuswert zum Geschoss gezeichnet wird, ist der Großteil der Wand zwar im z.B. OG aber die gehört der Logik nach zum EG, da sich dort die Konstruktionslinie befindet.
In AC 11 kannst Du übrigens ganz genau einstellen wohin die Wand gehören soll und spartst Dir die Rumschieberei.