Gleich vorneweg: das wird nicht funktionieren.
Die Verschneidung klappt, wenn die Konstruktionslinie aussen (oben) einen geschlossenen Linienzug bilden. In deinem Fall geht vermutlich die vertikale Wand bis zur Innenkante (unten) der rechten Wand.
Die Schichtpriorität der beiden Mehrschichtigen Wände sollten identisch sein, z.B. 4/6/12/8 (IDC empfiehlt, der Dämmung höhere Priorität zu geben als dem Tragwerk). In der Wandwerkzeugeinstellung muss natürlich die Funktion "Schichtpriorität übernehmen" aktiviert sein.
Warum es trotzdem nicht klappt: AC verbindet mehrschichtige Bauteile immer genau Diagonal von Ecke zu Ecke. Bei unterschiedlichen Schichtstärken müsste die Verbindungslinie aber von Schicht zu Schicht einen unterschiedlichen Winkel haben. Einzige Lösung: Einzelne Schichten zeichnen.
Gruss, poeik
Von IDC gibt es übrigens ein
Quickhelp zum Thema Schichtpriorität.
und hier noch ein Bild zum bessern Verständnis
<img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/schichtprio.png" alt=" - " />
[ 31. Oktober 2008, 17:03: Beitrag editiert von: poeik ]
ArchiCAD CHE 5 - 27 - Windows 10