abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.

BGF eines Dachgeschoßes

Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo!
Ich habe eine Frage zur ermittlung der Bruttogeschoßfläche:
Der Energieausweis für Wohngebäude stellt doch den spezifischen Heizwärmebedarf pro m² Bruttogeschoßfläche im Jahr dar. Oder irre ich mich da etwa?

Ich müsste also für den Energieausweis die BGF aller konditionierten Zonen zusammenrechnen.
Nur - wie mache ich das für Dachgeschoße mit Dachschrägen? Die BGF kann ja dabei nicht die Grundfläche des Dachgeschoßes sein, das würde das Ergebnis verfälschen. Nehme ich dabei den Bereich mit über 1,5m Raumhöhe an, wie bei Nutzflächenberechungen üblich?
2 ANTWORTEN 2
Anonymous
Nicht anwendbar
Siehe ÖNORM 8110-6, Anhang B:
Bei 1,5 m Raumhöhe gibt man noch 40 cm fiktive Wandstärke dazu - das ist der Punkt, von wo man die BGF rechnet.
Volumen berechnet man nach der tatsächlichen Hülle.
Anonymous
Nicht anwendbar
Danke!