abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
DE
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Anonymous
Nicht anwendbar

Eingabe RLT mit Zusatzheizung?

Habe einen Energieausweis für ein 3 stöckiges Geschäft zu erstellen. Dieses wird über eine Raumlufttechnik mit Heiz- und Kühlfunktion für NWG konditioniert. Zusätzlich ist im Untergeschoss eine Fußbodenheizung wegen eines eventuellen Kaltluftsees. Wenn ich die Fußbodenheizung bei den Anlagenteilen hereinziehe, lassen sich die 100% Flächenanteil nicht verringern. Muß man die RLT nochmals als Gebläse-/Fancoil-Heizung anlegen und den Rest der Fläche zuweisen - oder wie macht man das richtig? :confused:
Zonieren bringt da wohl auch nicht viel, da das Ganze eine fuktionelle Einheit ist.
3 ANTWORTEN 3
Anonymous
Nicht anwendbar
Lässt sich am ehesten so lösen:

- eine 2. RH-Anlage anlegen, ohne eigene Wärmeerzeugung, die erste Anlage wird als "Versorger" gewählt.
- eine 2. Art der Abgabe wählen (Fußbodenheizung)
Anonymous
Nicht anwendbar
Interessant, dass man auch Anlagen ohne Wärmeerzeugung wählen kann, aber ist dann die Wahl der Abgabe von Belang?
Anonymous
Nicht anwendbar
Ja, die Verluste der Verteilung und Abgabe werden für diese Flächen mit anderen Parametern berechnet.