Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.

Mittlerer U-Wert Fassade

moschu
Booster
Hi
Unter „Gebäude“=>“U-Wert“ kann man ja den Mittleren U-Wert für Fassaden rechnen lassen!
Frage:
1)Ist das für den EA erforderlich?
2)Muss ich die gesamte Gebäudehülle übernehmen?...auch den Boden und Decke?
3)..oder wird nur eine Wand mit Fenster übernommen
4)ist das rein Informativ oder für irgendwas erforderlich?
😕 😕 😕
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
1 ANTWORT 1
Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo

1) Der mittlere U-Wert ist grundsätzlich erforderlich für den EAW, aber Sie brauchen den nicht extra im Bereich „Gebäude“=>“U-Wert“ berechnen.
Der mittlere U-Wert wird im Bereich "HWB/KB" automatisch aus den Bauteilen der Gebäudehülle berechnet.
2 und 3) Wenn sie tortzdem im Bereich „Gebäude“=>“U-Wert“ den mittleren U-Wert für die Gebäudehülle berechnen möchten, dann natürlich alle Bauteile der Gebäudehülle übernehmen.
4) ist nicht erforderlich, kann verwendet werden ....
es ist eine zusätzliche Möglichkeit den mittleren U-Wert zu ermitteln ...

Mfg