Hallo,

mir ist gerade aufgefallen, dass in ArchiPhysik 7.0.2 bei der Berechnung der Heizlast ON B 8135 die Eingabwerte für Volumen und BGF nach verlassen der Eingabemaske mit OK auf 0 gesetzt werden. Ich kann mir das nur so erklären, dass noch keine Flächen- und Volumenangaben für das Gebäude eingegeben wurde. Nur ... wo gebe ich diese ein, oder ist das Setzen der Eingabewerte auf 0 doch ein Bug?

Bitte um rasche Hilfe, da ich die Berechnung dringend brauche!

[ 30. Juli 2008, 08:24: Beitrag editiert von: Sandman ]
3 ANTWORTEN 3
kurb70
Participant
Das ist ein Bug. Wir werden das ASAP beheben.
kurb70
Participant
Die BGF und das Volumen werden aus dem Bereich "Gebäude/Grundfläche und Volumen" übernommen.

Die entsprechenden Felder im Bereich Heizlast ON B 8135 sollten nicht eingebbar sein.
Anonymous
Nicht anwendbar
vielen Dank für die Rückmeldung