Jetzt hat es mich schwer erwischt. Ich habe hier Ausführungspläne, und nun soll ein Dachstuhl draufkommen, Rohbau ist durch. Okay. Chef mit dem Zimmerer auf der Baustelle gewesen. Aufmass reinbekommen. Ergebnis: 8cm Differenz zu meiner Zeichnung. Wieso?!
Ergebnis der Nachforschung: Archicad hat mir immer wieder die Dicke in Z-Richtung eingestellt, obwohl ich senkrecht zum Sparren haben wollte!!! Und bei drei Schichten, die ich alle mangels IMO Flexibilität als Dachflächen gezeichnet und dann aufgedickt habe, summiert sich da was, wenn anstelle von 17.1cm in Z-Achse und somit 15cm Aufbau Dachaufbau ab OK Sparren auf einmal nur 13cm stark ist!
Tja, blöd gelaufen. Kontrolle hat ergeben, dass die Einstellung, die ja ziemlich winzig und IMO schnell übersehen ist, IMMER WIEDER auf Höhe in Z zurückgestellt wird.
Gibt es die Möglichkeit, hier standardmässig für Dachaufbau die konstruktive Stärke einzustellen?!
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64