Modellierung
Entwurfswerkzeuge von Archicad, Elementverbindungen, Modellierungskonzepte usw.

Graf. Überschreibungen des Bestandes

awurmi
Newcomer
Seit ArchiCad 21 ist es ja möglich auch den Umbau-Status mit den Grafischen Überschreibungsstilen zu überschreiben. Aber sollte hier wirlich alles möglich sein ,oder ist
es doch eingeschränkt?

Ich hab hier eine bestehende Wand 30cm + davor eine weitere Wand gezeichnet bestehend aus 10cm Dämmung. Vom Umbau-Filter werden beide Wände mit einer grauen massiven Schraffur überschrieben. Nun möchte ich das die 10cm Dämmung nicht grau massiv ist sondern grafisch als Dämmung erkennbar ist. Dafür hab ich eine Regel erstellt die auch grundsätzlich funktioniert (daran erkennbar das die Linie mit blau überschrieben wird) - aber warum wird wird nur die Konturlinie überschrieben und nicht auch die Schraffur?

http://www.directupload.net/file/d/5141 ... 9g_jpg.htm
AC20-22, Voll, A
6 ANTWORTEN 6
Markus Denzlinger
Graphisoft Partner
Graphisoft Partner
Grafische Überschreibungen wirken sich auf das gesamte Bauteil und nicht nur auf einzelne Schichten/Teile aus.

Gruß

Markus
runxel
Legend
Es gibt einen semi-hässlichen Workaround.
GÜ plus Stiftsets können einen u.U. durchaus noch zum Ziel bringen. Ist aber Tüftelei. 😕
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Graphisoft Insider Panelist | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |

POSIWID – The Purpose Of a System Is What It Does /// «Furthermore, I consider that Carth... yearly releases must be destroyed»
Stefan L_
Ace
Bei zwei einzelnen Bauteilen muss das eigentlich funktionieren. Sind in der "Grafischen Überschreibungs-Kombination" noch andere Regeln enthalten? Die Wirk-Reihenfolge ist von unten nach oben; die ausgegrauten "Regeln vom Umbaufilter übernommen" also zuerst.

--
Stefan
--
Stefan
AC ...-28, WIN10
awurmi
Newcomer
Wand und Dämmung hab ich als 2 seperate Bauteile, deshalb sollte es funktionieren.
Es funktioniert wenn man in den Umbau-Filter Optionen beim Bestand das Hackerl bei "massiv" wegnimmt.

Lustigerweise bleiben aber alle Bauteile die auf Bestand eingestellt sind massiv grau, sobald der Bestand auf "überschreiben" eingestellt wird, egal ob in den Umbau-Filter Optionen ein Hackerl bei "massiv" ist oder nicht. Dieses Hackerl scheint also funktionslos geworden zu sein...
AC20-22, Voll, A
Stefan L_
Ace
Ah, OK, und Danke für die Rückmeldung 🙂

Das heißt, dass die "Massiv-Überschreibung" aus dem Dialog "Umbau-Filter-Optionen" zwar noch mit einem anderen Stift überschrieben werden kann, an das Schraffurmuster kommt man aber nicht mehr ran...

Die scheinbar funktionslosen "Massiv"-Häkchen bei Bestand und Abbruch zeigt ihre Wirkung, wenn in der Überschreibungsregel "Bestandselemente" bzw. "Abbruch-Elemente" eine nicht-deckende Schraffur eingestellt ist.

--
Stefan
--
Stefan
AC ...-28, WIN10
awurmi
Newcomer
"Stefan L." wrote:
Ah, OK, und Danke für die Rückmeldung 🙂

Das heißt, dass die "Massiv-Überschreibung" aus dem Dialog "Umbau-Filter-Optionen" zwar noch mit einem anderen Stift überschrieben werden kann, an das Schraffurmuster kommt man aber nicht mehr ran...

Die scheinbar funktionslosen "Massiv"-Häkchen bei Bestand und Abbruch zeigt ihre Wirkung, wenn in der Überschreibungsregel "Bestandselemente" bzw. "Abbruch-Elemente" eine nicht-deckende Schraffur eingestellt ist.

--
Stefan


Ganz genau, ist das scheinbar funktionslose "massiv"-Häckchen beim Umbau-Filter angehackt greifen die grafischen Überschreibungen für Schraffuren nicht, wenn es nicht angehackt ist greifen Sie.
AC20-22, Voll, A