Interne Wärmegewinne lt. OIB

Wie stelle ich bei Aphys. 3.5 die Gebäudenutzung für Wohnhäuser, Büros etc ein? :crazy:
Die Qi werte differenzieren je nach Nutzung von 3-5W/m² wo wird das berücksichtigt?
1 ANTWORT 1
kurb70
Participant
Es gibt einen Bereich der nennt sich "Angaben zum Energieausweis". Erreichbar durch das bunte Icon ("Kühlschrank"-skala) in der waagrechten Werzeugleiste oben. Dort läßt sich die Gebäudewidmung eintragen.

Berechnet wird dann folgendermaßen:
Qi = 0,024*qi*BGF*HT .... kWh/a

qi für:
- Wohnhäuser, Schulen ... 3,0 W/m²
- Büro- und Industriegebäude ... 4,0 W/m²
- Krankenhäuser, Pflegeheime ... 5,0 W/m²